正如开头帖子中所描述的,将不会有正确排水的倾斜。这里的水量实在太少,说实话我也不想把结构做高到13厘米。现在我这样考虑的话,我会这样做:

在未经处理且未密封的混凝土板上制作砂浆层。(复合砂浆其实有边缘隔音条吗?)前面25毫米,后面50毫米,6米长度结束。后面剩余的3米部分保持50毫米高度平整。(架子位置和工作区域)

等待足够时间后打磨、打底并用树脂处理。最后涂上混凝土色,完成。

购买橡胶垫和红外加热器,冬天也能开心地制作。
 

Patkia

2019-07-30 09:36:16
  • #2
所以,经过与水泥砂浆工的沟通,我得到了以下答复:
结合砂浆大概不行,因为地板板还需要进行喷丸处理。对于这么小的面积,找到愿意做这项工作的人员并不划算。
也就是说,必须铺设带有隔离层的砂浆。但在入口区域,这层砂浆的最小厚度必须达到50毫米,而从后部区域开始则需要达到80毫米(因为坡度较小)。

这样说你能理解吗?其实这并不是我期待的答案。oops:
 

KlaRa

2019-07-30 13:03:55
  • #3
你好 "Patkia"。
在我因休假即将离开之前,有关找回地坪工的反馈,给你以下提示:
喷丸工艺确实需要相应的面积大小。
作为地坪工,他应该知道另一种同样在实际工作中常用的替代方法,即预处理的地板板块要么被打磨,要么用钢丝刷头和单盘机刷洗!!
请不要让别人向你灌输关于唯一可能工序的错误信息。
我承认,他在较厚的砂浆地坪上会比25毫米厚的复合砂浆地坪赚得多,但这不应该成为这里的决定因素。
他关于50毫米的说法显然是错误的,因为该厚度的砂浆地坪(现作为隔离层砂浆地坪施工)无法承受预期的交通荷载。50毫米的厚度是不够的。
在弯拉强度 F4 下,承受5kN/m²的面载(相当于一辆较重的轿车),最小厚度应≥70毫米;在F5 下,最小厚度应≥60毫米。而且这是在最低点!!!
如果砂浆地坪还要设计成坡度砂浆地坪,那就更不合适了。
额外增加30至40毫米厚度,一方面会导致下层砂浆结构无法得到最佳压实,另一方面砂浆地坪(除复合砂浆外)应尽可能保持均匀厚度。
否则它会出现纵横交错的裂缝,后果令人头疼。这可不是开玩笑!!
请在适当的机械处理后,给他指定复合砂浆地坪,同时告诉他该项目及其工作性能会受到德国砂浆行业权威专家的监督……
祝你成功,我现在离开了!
问候:KlaRa
 

类似主题
21.10.2011地板板绝缘“是!”还是“否!”14
18.09.2012带有防冻裙边但无地基的底板结构10
31.05.2015废水管道错误地浇筑在地板板中29
14.09.2012房屋融资 - 房屋、车库和地基板约29万欧元11
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
21.11.2013今年还能做地板板吗?15
15.07.2014丹伍德平房的地基板?承接完整工程的公司?11
23.11.2014向基础板扔石头 - 业主责任保险?16
15.06.2015车库的基础板或条形基础12
07.09.2015距底板的最小距离?11
11.09.2016地基板 - 结构/隔热等 - 请分享经验!10
05.08.2016让地板板在冬天放着15
20.08.2016底板与条形基础15
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
06.10.2016底板有缺陷?22
27.11.2016地板板下方和上方的双重隔热?10
22.07.2017基础板的水平密封24
20.02.2017底板的尺寸不匹配25
27.03.2017地基板的回填25

Oben