你们不应该在那里连接任何东西!这绝对应该由专业电工来做,电工还应该顺便专业地修理配电箱。
 

WingVII

2020-04-13 22:15:20
  • #2
真是一团糟!希望没有电工接错任何线路。用绿黄线作为火线是犯罪行为,实际上已经不是过失而是故意。整个装置都是致命的危险。
 

Joedreck

2020-04-14 05:48:38
  • #3
真心的建议:我个人几乎所有事情都是自己做的,也对自己有很大信心。一般来说,安装配电箱也不是什么难事。是的,你们有设备。但到目前为止所做的工作,绝对是严重的劣质工程!这非常危险。如果你们连如何连接和使用断路器都不知道,那这绝对是电工的工作。

顺便说一句:用12V的汽车音响系统根本算不上电工工作的资格。我忍不住笑了。
 

Tassimat

2020-04-14 07:57:55
  • #4

我也先笑了。

看到那些危险的悬空装置照片后就很清楚了:必须叫电工来。



这种小事情我总是会放到MyHammer上,让最便宜的工人来做。
 

knalltüte

2020-04-14 22:01:39
  • #5


我的猜测是:这会更贵,因为还需要新的材料。电工肯定至少会想换掉那个“盒子”,因为他不能用原来的东西把它修好。据我所知,即使电工只更改了小部分,他也要对“整个系统”负责。至少这是我听那些拒绝为我老房子电气进行改造的电工说的。

这种情况下,恐怕不得不进行全面检查(然后还会有修改)。

这些线看起来很细,取决于布线的长度,也需更换。地下电缆?地上用保护管的抗紫外线电缆?
糟糕的布线问题迟早会扩散到其他地方……不管这屋子多便宜,都得做得规范和安全!
人的生命很难用钱来衡量!
 

Steven

2020-04-15 08:17:29
  • #6
你好

我也认为这里不会让电工来修。
要么更换配电箱。你已经有导轨、保险丝和漏电保护开关了。
要么你先把所有东西恢复原状,重新布线。正如你所说,你有一些知识。但继续用这种粗制滥造的方法是没用的。