预制房屋中的木质龙骨覆板

  • Erstellt am 2023-01-19 12:27:15

EddyDeluxe

2023-01-19 12:27:15
  • #1
您好,

我们有一座Massa Haus 木结构预制房,目前一位受聘的干式工正在进行墙体覆板施工。根据Massa Haus的说明,墙体结构如下:

内墙:
- 10厘米木骨架
- 中间为40毫米隔热层
- 下层为12.5毫米Fermacell板
- 上层为12.5毫米石膏板

外墙:
- 16厘米木骨架
- 中间为160毫米隔热层
- 下层为12.5毫米Fermacell板
- 蒸汽阻隔膜 SD=100
- 上层为12.5毫米石膏板

我们的干式工目前正在用Fermacell板覆盖内墙的第一层,木骨架的间距不均匀,介于20厘米至55厘米之间。我们现在注意到,Fermacell板并未与木骨架齐边裁剪和固定,而是在某些地方超过木骨架约20厘米。

当我们询问干式工时,他表示在双层覆板情况下,这种“超出”最多可达30厘米是允许的,不会有问题。但我们以前从未见过这种情况,网上也找不到相关规定说明是否允许这样施工。

这种施工方式是否可行,还是我们必须要求进行修正?

非常感谢。
 

11ant

2023-01-19 14:05:58
  • #2

我的理解是否正确:连非承重的内墙,房屋制造商也单方面在其供应范围内进行了安装固定,你说的间距希望是指间隙(625减去76毫米),20厘米的是替换部分吗?

那些吓人的洞是怎么回事,干墙工想用铆钉钉板材吗???
不,这是不专业的,但承包商可能在专业上并不能令人满意地进行修复(不过你可能不得不先给他这个机会)。我不需要动用一丁点建筑知识就能看出来,这家伙显然连一部干墙施工视频都没看过。这真是个可悲的笑话,你是从哪里找来的他?
这里显然是毫无计划的操作,这个“干墙工”(我真没想过我得给这个词加引号!)显然只擅长编造愚蠢的借口。

在此提醒所有业主:干墙工属于非需 Meister 资格的建筑职业,相应地,你会发现除了手艺人外还有大量的全职服务商。业主必须做好心理准备,可能需要先向承包商传授必要的 基础知识!

正确的做法是从木柱中间开始,使用合适的固定系统!第二层时进行错开铺设(所以缝隙不再是1-3-5...而是2-4-6...)。

希望你至少没有在顺序上出错,电工不会还迟到吧 :)
 

i_b_n_a_n

2023-01-19 18:41:54
  • #3
我觉得螺丝钉也稍微有点太深了……如果这不是让人难过的话,那就很好笑了 :-(
 

11ant

2023-01-19 19:46:16
  • #4
我觉得尤其是孔是从背面预先钻好的……
 