230平方米新建城市别墅的建筑技术

  • Erstellt am 2015-05-24 13:48:56

MKoni

2015-05-24 13:48:56
  • #1
你好,

我们正在建造一座230平方米的城市别墅,KFW 55。计划以下技术配置:

- Waterkotte Eco Touch DA 5010空气源热泵,DA 5018系列

- 配备225升的热泵缓冲罐,390升的热水储存罐

- Waterkotte Eco Vent通风系统

- 8.1kWp光伏系统“Silver Line Heckert STP8.000TL”,配E3/DC S10 E 2Z,4.6储能装置

- 全部采用地暖,所有窗户装有电动百叶窗

- 为未来安装水循环颗粒壁炉预留管道

建筑地点为Schleswig,邮编24837。

你们觉得这样的配置合适吗?这里很难找到合适的咨询,所以我们想向一些“普通”用户了解一下他们的经验。

非常感谢
 

Legurit

2015-05-24 15:10:38
  • #2
暖气缓冲罐是用来做什么的?我记得好像不一定非得装那个。在粉色论坛里有人会帮你的。
 

nordanney

2015-05-24 22:57:14
  • #3
为什么要用蓄热水箱?我们的供暖工人从未提过这个问题,包括Waterkotte Eco Touch。
 

Sebastian79

2015-05-25 08:18:20
  • #4
他需要缓冲罐用于带水循环的壁炉——但两者都不能与热泵兼容。[Finde die Kombi nicht sonderlich gut geplant - hört sich nach Standard-Maximal-Gewinn des GUs bzw. Sanitärmanns an.]
 

MKoni

2015-05-25 10:47:26
  • #5
缓冲罐和壁炉没关系,尺寸太小了。以后需要更换,容量至少在500-900升之间,具体取决于壁炉的性能。
为什么缓冲罐不合适,或者说不兼容?我不太了解这方面。

暖通技术来自另一家公司,和其他设备不同,所有设备都想要一个制造商,另一家公司无法提供。

想走混合方向,也就是为了保持热泵的电力消耗较低,冬天借助壁炉支持,夏天用自家的电力。

你们对这台设备满意吗?
 

Legurit

2015-05-25 10:51:40
  • #6
你屋顶上已经有8千瓦峰值的太阳能系统了(这是你用热泵辅助供暖时最有意义的做法)……你到底期望多少供暖费用?!没有任何设备的情况下,供暖费用每年也只有500-600欧元……有了太阳能系统的话,大概只有一半……这在100年内根本不划算。(随便猜的)
 

类似主题
25.06.2020使用空气热泵还是使用燃气和太阳能?300
07.04.2014新建筑可以没有太阳能和热泵吗?20
01.08.2014水暖木炉(空气-水热泵及带热回收的受控居住通风的补充)?10
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
24.04.2016KFW70 配备燃气冷凝炉 + 太阳能热水 + 烟囱10
10.07.2016带光伏或太阳能颗粒的空气-水热泵25
30.12.2017暖气系统新建(热泵 + 炉子 + 太阳能)35
29.04.2018燃气供暖 + 太阳能及受控居住空间通风或空气-水热泵 能源节约条例201626
01.05.2019热泵不再供应 - 法律问题30
14.12.2020冰形成盐水管热泵78
19.02.2021结合热泵和水暖壁炉60
26.04.2022无缓冲储存的空气-水热泵 | 供暖安装工引用建筑能源法规定33
31.03.2022空气-水热泵 - 缓冲储罐 是还是不是?28
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
11.11.2023过渡时期的热泵34
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72

Oben