使用隔热板搭建窗户内侧

  • Erstellt am 2022-02-03 21:30:44

Bob-Bau75

2022-02-03 21:30:44
  • #1
大家好,房屋建造者/改造者们。
我想在我的一楼安装一个塑料窗户。窗户安装工说在进行尺寸测量时,需要预先确定墙壁上的开洞位置,以便制作窗户。我认为开洞可以后期精准制作,这样我就不用让墙上空个洞五个星期。
现在我想在墙体上锯一个开口,我希望用砂浆填充空心砌块砖内部的空腔,以确保窗户安装的稳固。虽然窗户安装工说旧房子里空腔一般用泡沫填充,也没问题。
但我想在墙洞内侧安装一块抗压性强的聚苯乙烯泡沫板作为保温层。建材市场有这种厚度为20/30/40/50毫米的XPS泡沫板。有人有经验知道三层玻璃窗洞内的保温层厚度应该是多少吗?我感觉我会用30毫米厚的泡沫板。
非常感谢大家的建议和提示。
问候,Bob-Bau
 

11ant

2022-02-03 21:46:22
  • #2

你家有多少栋房子

你其实正在改建吗?——一年半前它还是个Neckermann。

我特别建议你注意上部门套又称过梁。
 

Bob-Bau75

2022-02-04 19:27:16
  • #3
是的,没错,我正在把我的地窖改造成居住空间。我认为不需要做窗户过梁。我会把卷帘箱做到预应力混凝土楼板下,这样应该不需要过梁。
 

Durran

2022-02-05 09:55:33
  • #4
没有窗台支撑非常危险。绝对不能这样做。

所以要安装窗台,取出窗户开口。然后把墙面抹平。装入窗户。不要使用泡沫填充剂。开口应比实际窗户大2-3厘米。墙壁和窗户之间放入压缩密封带。不要使用泡沫填充剂。
内外侧用透气的窗户密封带封闭窗户。然后内外侧粘贴3厘米厚的聚苯乙烯板。在上面粘贴窗户连接带,并将窗户抹灰。

这就是按照RAL标准进行正规窗户安装的方法,别无他法。



人们买了昂贵的窗户,但墙体连接做错了。即使是拥有最佳隔热值的再好窗户,如果安装错误也是无济于事的。使用泡沫填充剂则完全错误。

所以如果有人在工地看到窗户被泡沫填充,应该立刻进行干预。
 

parcus

2022-02-05 10:49:20
  • #5
@

你写的内容中,你其实并不是真的想依据RAL的建议,...

在孔洞中使用泡沫填充剂或其他绝缘材料,以避免产生热桥,然后进行抹平处理。墙体和窗框之间可以使用任何绝缘材料。关键是材料的水蒸气扩散等效空气层厚度。也就是说,从内部的蒸汽阻隔层经过绝缘层到外部的防雨保护层。几乎是许多窗户安装工的典型错误,因为他们不需要提供专业资格证明。他们经常随意组合材料,这些材料往往已经没有认证或者根本不兼容,但采购时价格便宜。

最好使用像Würth和Illbruck这样的系统,他们也提供拥有三重区域以保持这些参数的压缩带。但角部处理经常做错,且忽视了工种间的空隙,...

关于结构力学的问题请咨询结构工程师,正如描述所示,需要设置过梁。除此之外,洞口需要隔热,现今通常根据WLG/WLS至少需要4-6厘米厚度。
 

11ant

2022-02-05 12:37:38
  • #6


那到底是地下室还是一楼?地下室可能是由火山灰混凝土砌块建成的,但上面据说是1975年的Neckermann,也就是Streif Haus,那不是用火山灰混凝土做的吗(?)
 

类似主题
27.03.2014上层的内墙采用轻质结构代替砌墙?12
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
16.09.2016楼上窗户过梁和环梁19
09.11.2019声音问题:噪音是通过砌体传来的——通过外部灰泥吗?20
28.03.2021窗户安装 WDVS - 窗户安装工什么时候可以测量?24
13.05.2018斜坡住宅地下室的双层砌体 - 经验?10
11.01.2019斯泰罗杜尔——适用于一切的理想绝缘材料?10
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
04.04.2023哪个更贵?砌体还是窗户?21
15.01.2023单户住宅用Ytong 24还是30的砌体?53
03.09.2019屋顶箱与砌体之间的缝隙过渡应该关闭还是不关闭?11
17.07.2020窗户进口?CE还是RAL - 什么更重要?11
16.08.2020老式乡村房屋阁楼的隔热层14
11.05.2021噪音等级III的哪种砌体适用24
03.06.2022砌体 - 关闭/填充地暖分配器后面的墙壁14
17.08.2022砖石正在剥落!有坍塌危险吗?15
01.02.2023窗框密封带22
10.10.2023一次性电子烟被丢弃在墙体内13
25.10.2024窗台/耐火砖裂缝——如何处理?15