缓冲储存?组合储存?卫生储存?

  • Erstellt am 2015-08-13 08:58:05

Regina_Matthias

2015-08-13 08:58:05
  • #1
亲爱的论坛,

对于我们的独栋住宅,我们选择了一台15千瓦的颗粒锅炉。目前暂时没有太阳能辅助。现在暖通安装工问我们是否想要一个普通的缓冲罐,一个组合罐,还是一个卫生罐。带有软泡沫保温层的缓冲罐(Cosmos缓冲罐CPS 500)相比带有内部不锈钢即热式热水器(通流式)且有90毫米硬泡沫保温层的800升卫生罐的附加费用为490.00欧元加增值税。我们没有收到有关组合罐的报价。

这几种系统的具体区别在哪里?
你们对这三种系统有什么经验?
保温材料的类型(软泡沫、硬泡沫、EPP、EPS)对运行成本(燃料、电力)有何影响?

我感谢任何建议。
 

wrobel

2015-08-13 12:21:19
  • #2
早上好

很明显,应选择卫生储水罐或直饮水站。
这两种系统都能提供高水平的饮用水卫生。
第一种非常简单且没有潜在问题,第二种
效率更高一些,但也配备了各种额外的部件。

我不推荐组合储水罐。
在供暖水和饮用水的连接处,常常会产生张力,导致饮用水容器腐蚀。
届时需要更换储水罐。

我认为,只有在安装空间有限或需要较大热水供应量的情况下,
使用带有简单缓冲罐和独立饮用水储罐的方案才有意义。

Olli
 

Regina_Matthias

2015-08-13 16:09:00
  • #3
 

Elina

2015-08-13 17:43:18
  • #4
我们有一台15千瓦的颗粒锅炉,配有一个纯缓冲罐,也就是一个单纯用于采暖水的水桶,完全与生活用水系统分开。生活用水是单独通过电加热的。我们的考虑是,夏天我们不想开采暖系统(这里的采暖指的是锅炉),仅仅是为了加热生活用水。洗澡用水温35度就足够了。所以夏季采暖系统完全关闭,只加热直接使用的水。目前我们使用的是即热式电热水器。很快将由生活用水热泵来替代。还有,在有人因为即热式电热水器“热水用电费用高”而抱怨之前:我们一个两人家庭的独立屋全年的用电量是3000千瓦时,包括热水!其中大约1200千瓦时是自发电,其余1800千瓦时是购电。
 

Regina_Matthias

2015-08-14 13:31:03
  • #5
更新:我们现在倾向于使用一个容量为800至1000升,配备90毫米硬质泡沫保温层和即热式加热器的卫生储水罐。生活用水将通过[thermische Solaranlage]加热。由于[Kaminofen]仅在冬季使用,并且[Pelletheizung]提供能源,我们将放弃烟囱炉的水袋。

你们怎么看这种组合?
 

wrobel

2015-08-15 09:32:27
  • #6
再问一次

卫生储水罐是一个很好的选择。

你们打算多频繁使用炉子取暖?
如果使用频繁,可以考虑放弃颗粒锅炉,
改选带水循环的炉子。

另一种方法是在起居室安装带水循环的颗粒炉,放弃技术间的锅炉。
我在上一套房子里用了这种方案,并计划在新房子里再次采用。
图宾根的一家厂商提供不错的产品,
如果有人不确定,比如冬季度假时,可以在缓冲罐内加装电加热棒,兼顾两种方案。

Olli
 

类似主题
08.06.2009颗粒供暖,是还是不是??????15
01.07.2013但独栋住宅里没有热泵吗?15
28.08.2013新建单户住宅,燃气或热泵,目标KfW5529
06.08.2015光伏用于热水26
17.05.2016淋浴缓冲储存15
13.07.2018新建一栋单户住宅 布兰登堡125平方米的单户住宅14
10.04.2019LWZ 504 带或不带缓冲罐14
11.05.2019单户住宅的持续运营附加费用34
24.02.2020淡水站和缓冲罐:技术上更好的选择?24
29.07.2020新建单户住宅 KfW55 标准 - 如何供暖?136
26.04.2022无缓冲储存的空气-水热泵 | 供暖安装工引用建筑能源法规定33
31.03.2022空气-水热泵 - 缓冲储罐 是还是不是?28
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
08.06.2022缓冲罐到地源热泵的距离19
08.01.20241987年的独栋住宅。对价格和“必要”工作的评估116
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
02.02.2024约300平方米需要多少缓冲储存?降温/冷却值得吗?11
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72