砌体防水不符合规范,轻微缺陷

  • Erstellt am 2021-04-20 07:57:49

Meyer37

2021-04-20 07:57:49
  • #1
你好,
我们正在巴登-符腾堡州与总承包商(GU)一起建造一栋独栋住宅,主体结构刚刚完成。
在与我们的专家一起现场检查时,发现砌体防水层的施工不完全符合规范。



防水层应该像上图那样施工,遗憾的是标记为黄色的部分缺失了。防水膜并没有包裹条形基础,而只是水平铺设。

我还没有和总承包商沟通,因为我还不确定下一步该怎么做。
我有哪些选择?哪些是合理且相称的?
这是我应该要求修复的缺陷吗?还是如果其他部分都没问题可以忽略?缺失部分有多严重?

到目前为止,我对总承包商还算满意,但对于打破目前的和谐关系有些顾虑和担心。
 

danixf

2021-04-20 08:18:47
  • #2
立面已经开始了吗?我很确定这不是被遗忘了,而是还没做。那里不一定非得铺一层薄膜。谷歌搜索“Remmers 2k”。在开始立面之前,肯定会涂一层沥青厚涂层。
 

Meyer37

2021-04-20 08:24:30
  • #3
这绝对是完成了。
沥青厚涂层实际上还在薄膜下面。
所以一切都如应有的那样,除了它没有被绕着边缘铺开/涂抹(就像下面的图片所示)。
 

ypg

2021-04-20 08:36:44
  • #4



你的问题应该由专家来...

...回答。或者他说了什么?
 

Nida35a

2021-04-20 09:25:27
  • #5
鉴定人将在报告中将此缺失的密封视为需修复的严重缺陷
 

Myrna_Loy

2021-04-20 09:42:00
  • #6
我们这里也没有立即安装。这是因为如果在最初的进一步工作中安装,容易损坏它。
 