鼓风门测试 - 可靠性?

  • Erstellt am 2015-10-27 16:13:35

Basti2709

2015-10-27 16:13:35
  • #1
本月初我们进行了气密性测试。通过在网上查询所获得的数值(n50= 0.3/h),这个数值似乎非常好……但在以下条件下这个数值到底有何意义?

测试时,建筑内部已经完全抹灰,轻质隔墙也已完成。地面找平层尚未浇筑,窗台也尚未安装。建筑物现在还将进行外部保温以及抹灰和涂装。

 

Endukt

2015-10-30 12:40:11
  • #2
BDT首先说明,当内外存在50帕斯卡的压差时,你的整体空气体积换气率为每小时0.3次(在你的情况下,负压下为每小时167立方米)。这是一个非常优秀的值,证明了你的建筑物具有很高的气密性。只要尚未完成的施工不会破坏你的气密层(安装窗台时请注意),通过外部保温和抹灰对气密性的改善仅会是最小的。

BDT在三个方面很重要:

1) 对所有参与建筑气密性的工种(抹灰工、窗户制造商等)进行质量控制。

2) 通过BDT合格,可以在节能条例的证明中将换气率从0.7/h降低到0.6/h,因此,如果例如追求某个KFW标准,就可以在家用技术/保温上的成本稍作节省,因为你的通风热损失较小。

3) BDT是某些KfW补助的强制性条件。
 