气密门未通过,是否开始故障排查?

  • Erstellt am 2017-03-14 14:13:14

ypg

2017-03-14 15:36:55
  • #1
呃……根据你之前的问题,你们早就应该搬进去了。
气密性测试是在安装石膏板包覆前进行的……之前!
……这样才能修补薄膜上的破损部位。

简短问候
 

DFH_2016

2017-03-14 15:44:52
  • #2


是的,我们已经搬进来了。Allkauf Haus 没有介入,我们现在已经联系了Blower Door检测公司。Allkauf Haus的工程负责人来过一次,检查了薄膜,但他只是走了一遍房子,并没有真正检查粘接部位。他没有多说什么。但我们对Allkauf Haus也习以为常了。
 

ypg

2017-03-14 15:55:11
  • #3
那么,你们现在应该已经有了[das Abo beim Sachverständigen]。
简短的问候
 

Bieber0815

2017-03-14 20:57:38
  • #4

在不了解你合同情况的前提下:咨询建筑法专业律师,让他帮你写缺陷通知,设定期限(由律师完成),然后执行。

你已经全部付清了吗?
 

Knallkörper

2017-03-14 22:48:54
  • #5
你大概找不到缺陷,除非你把石膏板拆掉。我会说:可能几乎一切都做错了。
 