电工学徒结算

  • Erstellt am 2020-03-22 09:33:50

Tx-25

2020-03-22 15:09:30
  • #1
感谢您的反馈。通过解释,这个问题对我来说也已解决。我会再和老板讨论我觉得存在的不足,然后一切应该就顺利了。
 

HilfeHilfe

2020-03-22 15:36:08
  • #2
那些是什么?现在不需要“强迫”提出不足,尤其是当主要是实习生在出问题,抱歉。
 

Tx-25

2020-03-22 16:22:18
  • #3
电缆布线并不是直线的。在天花板中,电缆部分斜穿整个房间,电缆打了结,在家政间里先是在管道前面,然后在后面,再次在前面,也就是之字形走线,电缆长度不合适(泡沫塑料中的开孔因此被切成波浪形),有电缆被遗忘,后来应该散放在地面混凝土中(至少我还在上面铺了地板采暖的薄膜)。开关距离门12厘米而不是15厘米。穿线管没有深入镶嵌,电缆被遗忘,电气图纸没有被理解,但他也没有问人(那些是被遗忘的电缆),穿线管被拉到不需要的地方,打了太多的孔。
 

danixf

2020-03-22 16:35:13
  • #4
走线直线布置并不一定是坏事。据我所知,天花板中电线可以横向铺设。没有安装区域。缠结虽不好看,但也不是缺陷。
电线长度不合适?这怎么理解?
只要电线不贯穿整个房子,铺设在水泥砂浆层中也不一定是坏事。
开关,如果是这样约定的就是缺陷。否则实际上是合理的。现在距离门框是12厘米还是毛坯尺寸?
后续工种应该对穿线管提出相应的缺陷,电工才会再次进场。
关于穿线管,我宁愿有备无患。
只要墙体还在,这个或其他孔洞绝对不会是问题。
总体来说,除去对方的沟通问题,其实并不算严重。
 

seat88

2020-03-22 17:39:40
  • #5
你只是想赚钱而已...
 

hampshire

2020-03-22 17:44:18
  • #6
我觉得你是在找理由压低价格。先是因为那个为你付出一切的员工的身份,然后才是一些并不是真正缺陷的小问题。听起来你和你的服务提供者之间并没有一种尊重的关系。
 