大家好,

我们有一个带暖气的地下室。
在和能源顾问一起进行检查时,他说只要不是长期使用的居住空间,他不会对内墙做任何处理。

现在有一个房间要作为工作室/办公室使用。虽然不会长期使用,但也许还是可以做些改进。

房间用普通暖气片供暖。
我可以直接使用保温涂料来获得一些好处,还是你们建议使用保温板?
 

KlaRa

2017-01-13 21:04:37
  • #2
你好 "roadrun87"。
所谓的“内墙保温”中,保温层和防潮层的结构必须相互协调。
仅仅将保温板固定在冷墙上,在使用中的房间内可能会导致(保温板后面)冷凝水的生成。
所以必须知道自己在做什么!
如果不了解具体的现场情况,针对你的问题给出具体的结构建议是不负责任的。
为什么?
因为损害的责任将由你承担,而不是那个提供非正式答复的人承担。
仅仅因为你需要承担风险,事先明确所需系统结构是非常值得的!
----------------
问候:KlaRa
 

Egos89

2017-01-16 05:14:22
  • #3
我用50毫米的Multipor材料装修了我的地下室,这是一种矿物质绝缘材料,因此可以吸收冷凝水并重新释放。

问候,Christoph
 

KlaRa

2017-01-16 08:37:40
  • #4
@ "roadrun87":
虽然你请求了一个个人意见,但仅凭这一点不能作为改建措施的唯一依据。
我们来简单计算一个例子!
我们取一个5米×5米,层高2.30米的房间。
这是你在地下室新办公室的一个示例。
你在23°C的温度下工作,并通过地下室窗户的冲击通风确保相对湿度不超过65%。你在墙上贴了所谓的保温板,但没有考虑设置防潮层。
如果现在计算保温板(这里假设背面温度为12°C)背面产生的水量,那么凝结水量已经超过170毫升。
由于保温层(正如"Egos89"所述)是多孔的,它会吸收一定量的水。这是正确的。
但是,空气流动会把别的房间的暖空气(以及更多的湿气)带到你的地下室。
此外,不要低估人体的湿气释放。
这意味着在相对较短的时间内,墙面上会再次产生凝结水。矿物性保温材料最终不能再吸收这些水量,这是合乎逻辑的。
然后,这些水会沿着墙面(保温板后面)流淌进房间。凝结水会带走墙面抹灰层中的所有矿物性、可溶于水的成分。然后这些成分会以白色结晶层的形式沉积在你的地板上。
----------------
我这里描述的情况并非脱离实际、凭空想象,而是不时在我职业工作中遇到的“不当内部保温住宅建筑”的常见情况之一!
你最终会在地下室采用哪种方案,只有你自己决定。
-------------------------------
问候:KlaRa
 

Alicce

2018-09-11 21:58:07
  • #5
听起来不无道理,但当露点例如位于内保温的粘结砂浆中时,冷凝水到底是从哪里流下来的?是在内保温和砂浆的界面处吗?
那么在每个外墙在零下温度和例如60%相对室内湿度的情况下,不应该都有冷凝水在墙体中产生,并且……它到底是从哪里流下来的?
 

dertill

2018-09-11 22:21:31
  • #6
它可能会例如在多孔绝缘材料中流下来。[Inhalte in eckigen Klammern dürfen nicht übersetzt werden.] 在没有内层绝缘的外墙中,通常不会发生露点以下的情况,无论外部温度如何。[Du sollst auch keine anderen Sachen dazuschreiben, auch keine eigenen Absätze.]
 

类似主题
28.01.2010有地下室的房子还是没有地下室的房子?- 经验分享20
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
18.08.2013带地下室的大房子。我们的预算够吗?11
08.12.2015带地下室的KFW70房屋建造费用,交钥匙工程15
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
09.06.2013无地下室的土方费用15
06.11.20182014年新建:地下室湿度过高的问题15
20.01.2018地窖中的空气湿度明显过高10
02.10.2016蒸汽阻挡层与蒸汽减缓层21
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
12.08.2018顶层楼板无蒸汽阻隔层隔热17
26.11.2018使用udiin的内墙保温,经验28
04.01.2020地下室隔热 内墙 新建20
21.11.2020空气湿度60%,墙体潮湿23
17.02.2021铝木三层玻璃窗,尽管有隔热条,内部仍有冷凝水16
14.06.2022地下室无窗通风系统18
19.09.2022洗衣机和烘干机是在地下室还是楼上?14
18.08.2023通风系统真的将潮湿的外部空气泵入室内吗?13
06.11.2023所有房间的湿度非常高50

Oben