大家好,

根据我们的施工说明,地下室结构如下:

"地下室外墙为25厘米厚的双层混凝土墙体,内充WU级现浇混凝土。作为与底板的连接,安装了环绕的镀锌且涂层的缝隙板,接口处粘合并用夹子固定。地下室外墙采用DIN 18195-6标准的KMB涂层防水,称为黑色浴池,并且配备了导热组别为035、厚度为80毫米的周边保温层。"

如果我理解正确的话,通过双层墙体,我既拥有了内部的白色浴池,也有外部的黑色浴池,对吗?

问候,
StarAce
 

Bauexperte

2012-10-07 10:44:34
  • #2
你好,

你的BU/GU描述了其标准化的防水地下室墙体结构;WU指的是“防水”的意思。为了使其符合DIN 18195-6标准中的“水槽”要求,必须采取额外的措施——这里描述为KMB涂层。KMB代表“改性塑料沥青厚涂层”。

也就是说,如果没有考虑土壤的含水敏感性(土壤湿度、非积水的渗滤水等),你将始终获得一个普通的WU地下室。只有通过按照DIN 18195-6进行额外的密封处理,才能变成一个水槽。

在我看来,你似乎聘请了一位优秀的BU/GU,因为他在合同文件中明确指出了相关的DIN标准;不少人会更含糊其辞。

此致敬礼
 

StarAce

2012-10-07 19:31:58
  • #3
好,安慰我一下。我们这里总是有压迫感的水。
 

StarAce

2012-12-09 14:12:16
  • #4
这里是地下室结构的详细说明:

- 按照防水混凝土(WU)规范,底板厚度为35厘米(无清洁层,但底部嵌入了Delta带钉防水膜)
- 底板垂直连接到混凝土双墙板(厚度25厘米),采用涂层Master密封片密封
- 双墙板内部填充颗粒大小为0/8毫米的防水混凝土(WU混凝土)
- 使用HKS做圆弧阴角处理
- 地下室外墙采用符合DIN 18195-6标准的沥青厚涂防水层进行防水处理

对此应如何看待?我们建筑维护保护联盟的建筑鉴定专家认为,这不是一个异常方案,且剩余风险非常低,是可以接受的,但剩余风险总是存在的。
 

Bauexperte

2012-12-10 11:47:59
  • #5
你好,


有些所谓的鉴定专家我真是不理解。为了避免“任何”风险,你必须建造一个“真正的”白色防水槽。这个术语最初来自铁路建设;这里首先浇筑一个WU混凝土的地下室外壳(硬化后,这个地下室外壳还附加了一层浅色防水层,因此称为白色防水槽),然后在其内建造真正的地下室。也就是说,是“地下室中的地下室”!

如果你的总承包商/建筑承包商的施工符合土壤调查报告的结果,这是合理且完全足够的。我还认识一些人,他们会在挖鼻孔时把手指弄断……

此致敬礼
 

类似主题
06.10.2015防水地下室的正确表述11
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
09.11.2016白色水箱作为生活空间11
01.02.2017地窖原本部分是混凝土,现在可能完全砌筑而成28
21.10.2017屋顶安装前地基板的密封19
24.10.2018这到底是关于哪种地下室?20
07.01.2019带有斜坡板基础的房子52
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
02.10.2019地基板 - 防止潮气上升的薄膜15
20.01.2020地板板上的沥青焊接膜19
04.02.2020安装地暖附加绝缘层 - 电缆铺设在毛地板板上25
15.02.2020与土壤接触的建筑构件防水16
30.06.2020底座板,混凝土中水泥不足19
06.05.2021带地下室的新建筑 | WU混凝土加环形排水系统21
28.01.2023地下室“白罐”混凝土保护层较薄12
06.04.2023白色水槽 - 水暴露等级 W2.2-E19
29.01.2024地下室是用WU混凝土还是Poroton建造的?17
03.04.2024寻找带白色槽的地下室信息11
03.02.2025WU混凝土 - 在施工阶段的压缩30

Oben