阁楼改造 - 保温材料、安装龙骨等。

  • Erstellt am 2016-04-27 11:09:36

Escandiel

2016-04-27 11:09:36
  • #1
早上好,

我们在2014年买了一栋大型多户住宅,现在想在那儿改建屋顶。
建造年份是1987年。

由于建筑主已经去世,他的妻子几乎没有图纸或其他经验,我无法提供太多信息。

这是一个斜屋顶。

据我所见,我们有普通的屋顶瓦覆盖。

下面应该是垂木/对垂木。

现在事情变得有趣了。

有人跟我说,可以铺一层防水膜作为防护层,或者用木板制作;因为木板能更好地管理湿气。

我们绝对有这层钉在屋顶垂木上的木板。
另外还能看到灰色/黑色/银色的膜……(透过缝隙看见)

实际上是垂木、木板、膜、垂木/对垂木、屋顶瓦。

目前有200平方米
ALUJET Topjet 蒸汽阻隔膜
蓝色 B2(DIN 4102)Sd值>100米
加胶带、胶粘剂、电动订书机等。

垂木上铺设木条用于石膏板。

石膏板,1200x1600x12.5毫米
覆盖整个屋顶区域。

洛克羊毛玻璃棉。

地板采暖系统等设备都已安装好,电气系统等也完成。

第一点,我们基本上已经花光了钱,手头现金非常少。

现在我的问题:

1.
我应该以多大间距安装木条,以防石膏板掉下来砸到头?

2.
这层蒸汽阻隔/阻燃膜够用吗?
我真的需要这层膜吗?

我们是老房改造,有一整面巨大窗户——双层玻璃窗——木制。
其中一扇可以开。

3.
玻璃棉保温材料厚度需要多厚?要填满垂木间隙吗?

4.
我需要在蒸汽阻隔膜和石膏板之间再加一层保温吗?
我的岳父坚持要这样做,但我不太确定……湿气不应该进入保温材料吧?这样一来我岂不是可以完全不用那层阻隔膜了。

5.
我必须进行气密性测试吗?如果需要,可以自己做吗?
需要什么设备?

我父亲管理一个排放检测团队,或许我们可以用到相关仪器。

6.
这座房子装有一个目前未使用的通风系统……我这里有一根直径约30厘米的排气管,从地板穿过屋顶排到外面。
屋顶上有一个小帽子,防止雨水进入。

在强烈雷雨时有时不起作用,因为水沿着管道流下然后滴到地上。

我可以用PU泡沫或者其他防水填充材料密封管口,防止雨水进入吗?

我不想拆除它,因为这里很适合接入完整的室内环境系统……

最坏的情况是保留原样,幸亏它在我们想保留储藏空间的地方。

7.
关于铺地板的问题。

阁楼地面非常不平。

很久以前铺过一层“地板垫层”……但不平整。

我想把它弄平,但不知道该怎么做,因为不考虑填充材料。

解释:

我们楼下那层的楼板比楼梯入口低约30厘米……

这30厘米里完全填充了隔热材料,上面交叉铺设了木条作为地板垫层。

此外,下面的楼层又有20厘米的保温层和一层“木质天花板”。

所以我绝不能用填料,否则会破坏里面的隔热层。

我应该直接在上面再铺第二层地板垫层吗?

旧的无法拆除……它似乎延伸到垂木下方……具体怎样固定的不清楚。

不过屋顶边缘各有一根巨大且非常粗的“横梁”放着……我估计它正好压在这层垫层上,并被固定住了。
该横梁又和屋顶垂木连接,无法拆除。

8.
我的屋顶垂木上每边共有两块,长4米,宽25厘米,厚12毫米的木板沿着斜面斜着钉着。从一端到中间向上延伸,形成一个三角形,再从另一侧延伸下来。

我当然可以将隔热材料厚度增加12毫米,然后在上面铺设蒸汽阻隔膜,但这样会有一些突起,估计会让安装变得更困难。

而且我不知道该如何处理这些木型材……是不是每隔几米用更长的螺丝固定?

不过我有一个问题,这些斜拉木板到底需不需要……看起来不太稳固,不确定它们是否真的支撑屋顶,如果不是,那它们的作用是什么?

我该找谁来告诉我这些东西是否必要。

结构工程师吗??!这类服务费用多少?

好了,

希望你们能帮我消除一些疑虑 ^^

谢谢

此致敬礼。
 

Escandiel

2016-04-27 11:36:33
  • #2
编辑按钮在哪里....
关于第8点,我也可以用小木块把所有椽子加固到这条对角线上……实际上就是在所有地方放置12毫米厚的木板……只是会增加烦人的额外工作。
 

nightdancer

2016-04-29 13:17:17
  • #3


你有许可吗?!去找建筑师,这样永远行不通。
 

Escandiel

2016-05-02 09:15:58
  • #4
为什么我们需要为此获得许可??


屋顶实际上已经差不多建好了……只缺隔热墙和更好的地板。


撇开不谈,我只是想自己使用而已。


我并不想做重大改变……如果我现在在公寓里面安装石膏板墙,我也不需要去相关部门办理。


在屋顶上也差不多是这样……木质龙骨、隔热材料、石膏板、新地板。


如果我不申报,会发生什么?


我们的建设部门不是世界上最快的


仅仅是在住宅区中间注销营业执照就花了1年2个月……
 

Escandiel

2016-05-02 09:36:36
  • #5
再说一次,刚刚打电话给建筑局,他们说一切正常。大约只有50平方米要改成居住空间。

只有自有住房或屋顶的厨房/浴室需要许可。

除此之外,要注意防火保护F30……不过没关系,我们本来就有这个。

其他要求都是显而易见的。

因此现在只剩下我未解决的问题需要澄清。
 

类似主题
14.06.2011新建建筑:哪种保温材料合适?14
10.07.2011Kfw 70 房屋的墙体结构和保温,行吗?19
28.10.201236 厘米 Ytong 外墙,实体结构,霉菌形成,隔热37
22.09.2012预制房屋加装绝缘材料,自行完成,廉价聚苯乙烯泡沫塑料19
08.11.201270年代的隔热与今天相比,现代隔热,采暖费用26
20.11.2012关于绝缘的一般问题10
14.01.2013隔热层 / 顶层楼板的防潮层 / 领梁,开放式天花板14
01.07.2013Ytong地下室的额外隔热层(36厘米)14
07.04.2014新建楼顶改造规划 - 供暖、通风、隔热?14
08.05.2014大部分湿气来自找平层?25
25.07.2014有一些限制的好房子。通道/隔热14
21.10.2015哪种阁楼隔热类型更合理?12
10.03.2015关于新建多户住宅外墙外保温系统的怀疑40
06.02.2018蒸汽阻隔层呈棕色位置,绝缘材料潮湿27
13.04.2020建筑拖车中的隔热,防潮层是/否?12
25.03.2020将阁楼进行绝缘处理作为居住空间15
24.09.2024修复屋顶椽子和檩条头部15
16.08.2020老式乡村房屋阁楼的隔热层14
12.01.2021浴室天花板湿气 + 绝缘不足44
24.03.2023处理地下室天花板的岩棉保温48