进气和排气阀门是否正常?

  • Erstellt am 2022-11-15 05:24:00

Speedy33

2022-11-15 05:24:00
  • #1
你好,

我已经收到了供暖工程师对我控制式住宅通风系统的计算,他现在告诉我,我应该考虑把阀门安装在哪里。

我已经在我的平面图上标出了位置。你们怎么看?

红色 = 排气
Bau = 进气
每个回路一根管子
 

Stephan—

2022-11-15 12:26:17
  • #2
我会说蓝色和红色直接挨着!?那样新风口直接进入排风口。毫无意义!

基本原则:
起居室 = 新风口
浴室、厨房、家政房、楼上走廊 可能是排风口
我会尽量把它们靠墙放置(至少距离墙壁/角落30厘米)
新风口要远离门口放置。
 

Speedy33

2022-11-15 12:32:12
  • #3
红色和蓝色的圆圈紧挨着的地方,管道通过空心墙直接通向阁楼。那里没有盘式阀门。只有在单个圆圈或最多两个圆圈的地方,会装一个盘式阀门。我在立管上的颜色选择得不好。
 

Benutzer 1001

2022-11-15 12:56:09
  • #4
卧室 休息室 新风,浴室 储藏室 厨房 排气。原则上应始终选择房间中最远的位置。气流应从门框内流动,而不是通过门缝。更好的做法是按房间划分的新风和排气。但这其实应由设计师来完成。
 

Speedy33

2022-11-15 13:19:52
  • #5
规划有什么问题吗?盘式阀门和管道分布是由暖通师计算的。我只需要在屋子里选择它们的位置。我试着遵守了离墙1米的距离,这样空气不会在墙边大幅绕行,避免产生气流感,并且尽可能远离门口。

楼上还有更多的阀门。
 

Benutzer 1001

2022-11-15 14:09:20
  • #6
35厘米完全够用,而且远离门,你必须让空气流遍房间,但当然要考虑到附近没有窗户。虽然使用居住通风系统时,很少打开窗户。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
17.12.2015你们为受控住宅通风系统支付了多少钱?16
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
13.02.2017住宅通风中进气和排气的数量11
05.05.2017中央控制的住宅通风:进气与排气,门底缝隙30
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
26.04.2018受控住宅通风 - 购买时应注意什么?30
07.06.2018受控住宅通风单户住宅 - 规划与设计 Helios Easyplan34
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
13.08.2018受控住宅通风——你能听到隔壁房间的每一个字——这正常吗?59
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
12.04.2020阁楼上用于受控住宅通风的隔离干墙小室26
19.06.2020走廊也有受控住宅通风吗?我们没有 - 闷热11
15.10.2020受控住宅通风制造商选择 - 如何进行?43
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
10.11.2021开放式厨房:后悔还是极致体验?104

Oben