周边绝缘板在地面区域是粘贴还是用销钉固定?

  • Erstellt am 2019-09-18 23:59:06

netzplan

2019-09-18 23:59:06
  • #1
我们得到了一个扩建。这里,建筑公司将长的外围保温板(约2700乘1000毫米)竖直放置在地基外墙的土壤中,并且顶部用锚栓固定。部分接缝处进行了发泡处理。

这是常见做法吗?我这里剩余的地基外墙(现有建筑)还在等待处理。预计会考虑使用带阶梯槽的小型板材。这些板材通常是水平铺设的。这些板材(例如外围保温板B-3000 EPS 035 PW(尺寸1250 x 625))应当粘贴吗?墙体之前会进行新的厚涂层处理。
 

tomtom79

2019-09-19 05:24:32
  • #2
人们不再使用膨胀螺丝,而是使用胶水,如果缝隙太大,则使用泡沫。当然,这只是在一定程度上,但请展示一张照片。
 

guckuck2

2019-09-19 06:41:20
  • #3
只要基底允许,就进行粘贴。如果不确定,先粘贴,然后进行拆除测试,如果需要,可以额外加钉子。
 

netzplan

2019-09-19 06:59:47
  • #4
全面覆盖或仅局部覆盖(以突出主要部分)。单靠绝缘材料本身并不能确保其同样不透水。防水功能应由厚涂层(在我的情况下是WeberSuperflex 10 2k)来实现。
 

Bookstar

2019-09-19 10:38:17
  • #5
我非常详细地研究了这个主题。

制造商根据负载情况(例如地下水)规定全面积粘合。但在实际操作中,处理方式差异很大。由于施工现场通常不按照制造商的要求进行,因此会出现各种不同的做法。通常情况下,这些做法并不会引起问题。

外墙基础保温层也可以仅用锚钉固定,不使用胶水或沥青,通过土壤压力将其压紧,只要没有积水或地下水,不会出现水流冲刷的问题。

我个人建议使用点粘合并辅以锚钉固定。这样可以确保安全,而且工作量完全可以接受。

施工中有许多其他环节确实容易出错。至于外墙基础保温层如何固定,说实话并不那么重要。
 

Bookstar

2019-09-19 10:39:19
  • #6

为此,新建筑通常会采用一体式防水槽,其厚度至少为20厘米,能够绝对防水并且防蒸汽。在那里,沥青涂层只是双重保障,以防混凝土浇筑时出现错误。
 