空气-水热泵的年消耗合理吗?

  • Erstellt am 2018-09-05 13:23:05

Alex85

2018-09-05 13:50:51
  • #1
地窖有供暖吗?年工作效率已知吗?加热棒的运行时间已知吗?室温和热水使用情况?有缓冲罐吗?

感觉一开始有点多。
 

fragg

2018-09-05 13:50:55
  • #2
那么读一下压缩机和加热棒的工作小时数,你就有答案了。
 

HilfeHilfe

2018-09-05 16:50:44
  • #3
我们家用电量不清楚,但是每月为240平方米(2个单元)以及屋内7人支付80欧元电费,用于泵。屋顶上还有用于热水的集热器。
 

Lumpi_LE

2018-09-06 09:04:38
  • #4
根据不同的边界条件,这种想法并非完全不可行。
以下是一些可能导致高能耗的例子:
- 热水设置在60°,每天洗半小时澡
- 地下室加热到超过22°(如果是kfw70标准的房子,隔热可能不好)
- 泵调整不当
- 单独房间调控
- 没有通风系统,多采用人工通风
- 等等。

假设你的效率比为3,相当于用19千度的热量。热水消耗较多时,房子热能消耗大约12-13千度。可能是现实的。

但如果你节约用水,热水温度设为45°,地下室加热不超过18-19°,其他房间也不超过22°,消耗量可能明显偏高……
 

smodon

2018-09-06 22:56:16
  • #5
也是很多可加热的面积……绝对不算太离谱。
 