你好,
在一个住宅综合体后侧墙区域,该处拥有受保护的历史建筑立面,安装了带格子的铝制窗户,以符合对历史立面的视觉要求(过去窗户可能装有精致的铸铁框架),效果也非常好。在其他新建的、非历史保护区段则安装了木质窗户。
在寒冷季节,安装在卧室区域的铝制窗户以及厨房/客厅区域的铝制窗户玻璃上都会出现严重的冷凝现象,而同样安装在非历史保护区段厨房/客厅区域的新造木质窗户则没有冷凝现象:

其他拥有历史保护立面窗户的住户也有这种问题,因此我推测这并非由于我错误的通风习惯造成(定期手动通风,且各房间的分散式通风设备也在运行)。
在历史保护立面的内部设置了轻质隔断墙,该隔断墙也配备了必要的隔热层。以下是基本的墙体结构:

为跨越厚实外墙和内部带隔热层的轻质隔断墙之间的缝隙,使用了铝制型材,未使用额外的隔热材料或隔热型材。以下是位于窗户层面/外墙与内层轻质隔墙之间宽型材的内部视图:

这里还有一张由已安装的分散式通风箱体所拍摄的照片:

可以看到,在铝制覆盖型材(“窗户型材”)区域,外墙与轻质隔断结构之间未放置隔热层,但我本期待这里有隔热层(可见的泥浆飞溅来自外墙为安装分散式通风设备钻孔穿孔所致)。
因此我推测,在窗户连接处的厚重外墙和内部带隔热轻质隔断墙之间缺少隔热层,导致环绕铝制型材部分强烈降温,进而使整个窗户区域温度降低(冬天能明显感觉铝制窗户的“冷侵入”,而厨房/客厅区域的木制窗户则不存在此问题)。
我的问题:
在历史外墙和安装的轻质隔断墙之间不设置额外隔热层直接安装窗户,这样的做法是否符合专业标准,还是说应该使用窗洞周边的隔热型材?
有没有可能通过比如在轻质隔断墙中钻孔并向其后方,即墙与隔断墙之间注入建筑泡沫保温材料来改善现状?
或者您还有其他优化建议?
非常感谢!
此致敬礼
Guido