大家好,
我的墙壁采暖系统来自 ,现在随着我们的搬入已经投入使用。到目前为止还算不错,只要有流量,温度就很舒服。

遗憾的是,我发现这个采暖回路每天会有一次被空气“堵塞”。
供暖公司到目前为止所做的工作:
我目前做的事情:
我原本认为,如果将空气推到别的地方,它最终还是会在最高点聚集。在这个案例中就是墙壁采暖管弯头处。全部冲洗至少会有帮助。但泵内、中间接头以及其他地方可能仍然有空气,最终还是会在那里聚集。
由于我目前只安装了污泥分离器,我计划(自费)在供水管路中安装一个例如Flamcovent Smart EcoPlus微气泡分离器。当然,我会先让厂家按质保进行完全冲洗。
这样做靠谱吗?各采暖回路都可以在暖气分配器处关闭,这样打开液压系统时的水损失应该有限。或者,我也会硬着头皮让厂家全部重新冲洗和重新注水。但前提是微气泡分离器能可靠地拦截并排除上升途中的空气。我不太确定是否单靠完全冲洗就能解决问题。毕竟系统多年运行后总会吸入或产生气体。
大家有什么建议和经验吗?
我的墙壁采暖系统来自 ,现在随着我们的搬入已经投入使用。到目前为止还算不错,只要有流量,温度就很舒服。
遗憾的是,我发现这个采暖回路每天会有一次被空气“堵塞”。
供暖公司到目前为止所做的工作:
[*]对整个上部的暖气分配器进行了两次冲洗
[*]在管头处刮擦,查找空气可能来源
[*]怀疑是因为我关闭了ERR,导致其他采暖回路从未关闭,无法“吹走”空气
我目前做的事情:
[*]观察
[*]观察到系统开始时有大量空气。整个暖气分配器发出气泡声和嘶嘶声。这些空气已被冲走。
[*]之后比较平静,但外部温度较高。调整了屋内的流量和供暖曲线等。发现采暖回路又没流量了。
[*]第二次冲洗后通常没有噪音了。
[*]不过我每天必须关闭除墙壁采暖以外的所有采暖回路,以便再次将空气“吹走”,这还算管用。
[*]12-24小时后,空气似乎又会在系统内循环,直到再次堵塞采暖回路。
[*]联系总承包商,表达不满并要求对整个系统进行冲洗和排气。
