壁暖中的空气——如何可持续地排除?

  • Erstellt am 2021-11-24 21:34:21

OWLer

2021-11-24 21:34:21
  • #1
大家好,

我的墙壁采暖系统来自 ,现在随着我们的搬入已经投入使用。到目前为止还算不错,只要有流量,温度就很舒服。



遗憾的是,我发现这个采暖回路每天会有一次被空气“堵塞”。

供暖公司到目前为止所做的工作:

    [*]对整个上部的暖气分配器进行了两次冲洗
    [*]在管头处刮擦,查找空气可能来源
    [*]怀疑是因为我关闭了ERR,导致其他采暖回路从未关闭,无法“吹走”空气


我目前做的事情:

    [*]观察
    [*]观察到系统开始时有大量空气。整个暖气分配器发出气泡声和嘶嘶声。这些空气已被冲走。
    [*]之后比较平静,但外部温度较高。调整了屋内的流量和供暖曲线等。发现采暖回路又没流量了。
    [*]第二次冲洗后通常没有噪音了。
    [*]不过我每天必须关闭除墙壁采暖以外的所有采暖回路,以便再次将空气“吹走”,这还算管用。
    [*]12-24小时后,空气似乎又会在系统内循环,直到再次堵塞采暖回路。
    [*]联系总承包商,表达不满并要求对整个系统进行冲洗和排气。


我原本认为,如果将空气推到别的地方,它最终还是会在最高点聚集。在这个案例中就是墙壁采暖管弯头处。全部冲洗至少会有帮助。但泵内、中间接头以及其他地方可能仍然有空气,最终还是会在那里聚集。

由于我目前只安装了污泥分离器,我计划(自费)在供水管路中安装一个例如Flamcovent Smart EcoPlus微气泡分离器。当然,我会先让厂家按质保进行完全冲洗。

这样做靠谱吗?各采暖回路都可以在暖气分配器处关闭,这样打开液压系统时的水损失应该有限。或者,我也会硬着头皮让厂家全部重新冲洗和重新注水。但前提是微气泡分离器能可靠地拦截并排除上升途中的空气。我不太确定是否单靠完全冲洗就能解决问题。毕竟系统多年运行后总会吸入或产生气体。

大家有什么建议和经验吗?
 

RotorMotor

2021-11-24 22:29:55
  • #2
我认为,“采暖水”在最初几周有些气体逸出是正常的。问题是,这些气体如何从系统中排出?暖气片阀(HKV)有排气阀吗?还是液压系统有?用干净水“冲洗”听起来不像一个解决方案,因为这样做会将和排出的气体/空气同样多的气体/空气再带入系统。所以我认为,真正好的解决办法是让ERR(电子膨胀阀)运行几天或几周,用足够的压力保持循环运动,使气泡不能聚集在那里,然后通过暖气片阀/液压系统进行相应的排气。
 

OWLer

2021-11-25 07:41:24
  • #3
我在系统中安装了两个快速排气阀。遗憾的是,正好安装在流速最高且只有水流过的地方。连供暖回路阀(HKV)上的“排气嘴”也总是浸在水中。我只知道以前是在暖气片上旋转几秒钟就能排出空气,排完空气后水又会关闭阀门。但在HKV上水马上就来了,而且量还不少,我吓了一跳。 :D

我认为空气卡在了几百米长的地暖管路中,并且不断循环被泵送,直到在最高点——墙暖处积聚。我不太明白的是,为什么我排出空气后,空气不会在回流缓冲罐中积聚。

当我在网上搜索墙暖和空气问题时,立刻看到的意见是供暖系统必须完全密封,暖通公司必须彻底冲洗系统。此外,通过微泡分离器可以解决气体排出问题。问题是,我目前系统内有大气泡。我希望这个问题能得到彻底解决,而不是每隔两年暖通人员来冲洗一次。

我个人觉得靠反复泵送空气(ERR)没有效果。必须是8个循环(在HKV处尝试过)才可能把空气泵出来。根据我设计的地暖系统,正常情况下不应该出现这个问题。冬天,当我最需要墙暖时,它也因此不能正常工作。

有谁在这个论坛里对墙暖或者这些分离器有实际经验吗?

 

Benutzer200

2021-11-25 09:22:37
  • #4

有人建议我不要用微气泡分离器,因为它们花钱且没有实际价值。

我刚开始时系统里也有很多空气。供暖设备供应商的建议是:系统压力保持在至少2.5巴,最高可达3巴。长时间运行排气程序。
结果:几个月以来系统内完全没有空气。

我不确定这是否可以从普通地暖加上松下单块机转移到你的设备上,但值得一试。
 

OWLer

2021-11-26 07:32:09
  • #5
我发现HKV的进水管里确实积聚了相当多的空气,我可以放气排掉。我打算现在每天检查一次,然后希望我的问题最终会“消失得无影无踪”。
 

RotorMotor

2021-12-09 09:56:28
  • #6
你现在自己能把空气排出去了吗,还是还得再冲洗一次?
 

类似主题
30.03.2015浴室的地板采暖足够还是需要额外加热——墙面采暖?22
22.12.2014天花板供暖、墙面供暖还是地板供暖?18
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
12.11.2017地暖 / 墙暖 / 天花板供暖 - 有替代方案吗?18
08.04.2018淋浴间需要地板采暖吗?你们怎么看?35
22.07.2019地暖距离,缺失的位置和浴缸26
14.01.2020使用墙面采暖代替地板采暖的额外费用22
28.03.2020地板采暖 + 散热器 -> 一个房间内有两个恒温器10
18.09.2020低回水温(30°C)的热泵毛巾壁挂式加热器15
18.01.2021地暖设计的自发改进33
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
03.01.2022地热泵单户住宅200平方米地板采暖kfw55 - 设置/优化91
19.04.2022KfW40+ 住宅的智能地暖系统?30
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
31.03.2023Vitodens 200-W 足够用于地暖系统吗?17
20.11.2023在控制器处开启地暖21
26.09.2024地暖 - 如何对通往房间的供水管道进行隔热?32

Oben