空气源热泵和光伏或地热系统,哪些供应商?

  • Erstellt am 2012-02-05 16:52:28

HanSolo78

2012-02-05 16:52:28
  • #1
大家好,亲爱的论坛用户!

今年春天我们将开始建造我们的房子……我们正在整理建筑公司的报价并选择各种事项。我们的房子(226平方米使用面积,不含地下室)是去年年底与我们的建筑师一起设计的。所有的许可也已由市政府批准,补贴也已申请。

现在我们面临一个关于供暖系统的重要问题。根据能源证明,我们的房子每年需要10000千瓦时的供热能量。在各种论坛和展会上的公司那里,人们总是说地热泵比空气源热泵更高效。

我的问题是,如果将空气源热泵与光伏系统结合使用,并与地热泵系统进行比较,长期来看哪个更好?我们收到了一份关于空气源热泵和光伏系统的报价,看起来还不错。

撇开该公司相对较不知名这一点,你们更推荐哪种系统?

非常感谢大家的回复!!
 

€uro

2012-02-05 23:21:17
  • #2
你好,
有点晚,但还不算太晚。
这个数值没有实际参考价值,因为节能条例/KfW的数据仅用于定性比较目的(公共法律证明)。对于采暖设备的设计/选型,甚至禁止使用这些数值(DIN 4701-10)!
这是正确的。然而,建筑物保温越好,实际需求越低,设备效率的重要性就越小。
这个问题没有普遍答案,必须基于具体的条件独立于销售方进行计算(或委托计算)。
“还可以”是什么意思?这是基于什么标准或依据做出的评估?如果连供暖和热水的实际需求(功率、能量)都不清楚,决策就像是在看水晶球。此外,尤其是空气源热泵,整工作范围内的COP和性能曲线非常重要。

此致敬礼
 

HanSolo78

2012-02-06 08:29:25
  • #3
@€ruo

感谢你的回复!

我们的能效证书上总供暖负荷为7.7千瓦。对于热水所需的功率我不太确定,因为没有明确说明。这里应该是3.7千瓦。

我们房子的其他数据:

加热的建筑体积:932立方米
平均传热系数(U值):0.25瓦/平方米·开尔文
30厘米陶瓷砖
20厘米保温层

还需要哪些数据,才能帮我一点忙?
 

€uro

2012-02-06 12:11:34
  • #4
你好,
这个数值不可使用!需要按照DIN EN 12831(详细方法)进行精确的供热负荷计算。
这个数字是怎么得出的?
首先必须知道实际需求(能源,功率)。
v.g.
 

类似主题
05.03.2010被动式房屋,带太阳能的加热组合,能量回收,光伏?38
25.06.2020使用空气热泵还是使用燃气和太阳能?300
22.12.2015天然石加热与光伏系统结合是否合理?16
11.02.2015空气热泵与电力消耗50
05.06.2015用于热水准备和电网馈入的光伏系统15
06.08.2015光伏用于热水26
23.10.2015装配式房屋供暖:燃气 / 空气热泵 / 地板采暖22
20.11.2015太阳能 / 光伏经济视角53
08.01.2016光伏系统:带电池的自用率及其他问题27
15.02.2016房屋规划最终版:供暖组件,什么合理——不用空气热泵20
29.06.2016燃气或空气热泵的经验?44
21.06.2016带光伏的热泵与燃气和太阳能热能比较52
24.01.2017空气源热泵与地热能,新建建筑400平方米33
20.10.2017带有光伏的屋顶或其他投资,有经验吗?19
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
19.02.2019太阳能组合空气热泵,可选燃气连接15
08.01.2020带后储热炉的光伏系统12
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
08.12.2020空气对空气热泵、空气对水热泵、太阳能热利用和光伏系统组合及储能20
20.09.2023将太阳能热水系统转换为光伏系统?12

Oben