空气交换率与空气质量——理解

  • Erstellt am 2020-10-19 09:37:35

Bookstar

2020-10-19 11:03:43
  • #1
我们通常通过时间控制来解决这个问题,设备一天运行两次,调到第二档。我不喜欢太多的技术和传感器,那些东西很容易坏……
 

Mycraft

2020-10-19 11:14:28
  • #2
你一开始却说你的方法没能令人满意地奏效,那到底是怎么回事?
 

Golfi90

2020-10-19 12:13:09
  • #3
我们的Q350持续在自动模式下以2档运行,风量为175立方米每小时。但各档的风量可以在安装时由用户(或安装人员)自行设定。

当我们洗澡时,设备会自动(菜单中有此功能)调至3档,直到湿度值恢复正常。我估计大约需要30分钟。

我们对空气质量其实很满意。我还没有发现什么问题。但我也从未使用过测量仪器。
 

Bookstar

2020-10-19 12:48:18
  • #4

我完全满意。我只是奇怪,难道在一个房间里有两个人时,可测量的空气质量真的会下降,而不会保持在可达到的最低450二氧化碳水平吗。

不过我已经知道了,普通人可能不会有这样的想法。
 

Alessandro

2020-10-19 13:32:32
  • #5
CO2是一只狗。实际上比空气粒子重,但当进入房间或打开门时,CO2会在整个房间内被搅动。
灰泥可以吸收CO2并释放。
CO2传感器随时间漂移。许多会自动校准。有些则需要随着时间手动校准(零点校准)。
CO2测量单元的容差会随着温度波动。通常在21°C时,容差为测量值的10%或大约±75ppm。现在这当然取决于测量范围。在最坏的情况下,你有两个传感器,一个最大容差向上,另一个最大容差向下,差异相当于150ppm。

这些都会导致测量偏差或波动。

你看,CO2传感器是空气质量的更好指示器,但从测量技术角度看,更多是一个估算工具。

大致来说:
0...750ppm = 非常好的空气质量
751...1250ppm = 良好到中等空气质量
1251...2000ppm = 中等到差的空气质量。

两个人在封闭的卧室里(根据房间大小和睡眠时间)轻松达到5000-10000ppm。

除了CO2传感器外,安装一个VOC传感器也很有趣。它可以检测多种气体,比如材料中的胶粘剂、清洁剂、香烟烟雾、食物气味以及许多可能导致头痛和偏头痛的气体。
 

Mycraft

2020-10-19 14:00:22
  • #6
是的,这正是最有可能达到预期结果的方法。

CO2 + VOC 战略性地排列在一个能够利用这些数值的装置中。
 