हम इसे सामान्यतः एक टाइमर के माध्यम से नियंत्रित करते हैं, तब मशीन दिन में दो बार स्तर 2 पर चलती है। मैं ज्यादा तकनीक और सेंसरों का समर्थक नहीं हूँ, ये सब बस खराब हो जाते हैं...
 

Mycraft

19/10/2020 11:14:28
  • #2
तुम शुरुआत में बताते हो कि तुम्हारा तरीका संतोषजनक ढंग से काम नहीं करता, तो अब क्या है?
 

Golfi90

19/10/2020 12:13:09
  • #3
हमारा Q350 लगातार स्वचालित मोड में स्तर 2 पर 175m³/h के साथ चलता है।
हालांकि, प्रत्येक स्तर के वॉल्यूम को आप स्थापना के समय स्वयं (या इंस्टॉलर) सेट कर सकते हैं।

जब हम नहाते हैं, तो उपकरण स्वचालित रूप से (मेनू में एक फ़ंक्शन है) स्तर 3 पर बढ़ जाता है, जब तक कि नमी का मान फिर से ठीक न हो जाए। मुझे लगता है कि इसमें लगभग 30 मिनट लगते हैं।

हम अपनी वायु गुणवत्ता से वास्तव में संतुष्ट हैं। मुझे अभी तक कोई नकारात्मक बात नहीं दिखी है। हालांकि, मैंने कभी कोई मापन यंत्र स्थापित नहीं किया है।
 

Bookstar

19/10/2020 12:48:18
  • #4

लेकिन मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैं केवल आश्चर्य करता हूँ कि क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि एक कमरे में दो लोगों के होने पर मापी गई वायु गुणवत्ता घटती है और वह उपलब्ध न्यूनतम 450 CO2 पर स्थिर नहीं रहती।

लेकिन मैं देख सकता हूँ, ऐसे विचार आम लोग शायद नहीं करते।
 

Alessandro

19/10/2020 13:32:32
  • #5
CO2 एक कुत्ता है। वास्तव में हवा के कणों से भारी, CO2 पूरी कमरे में घूमता है जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता है या दरवाजा खोलता है।
पुताई CO2 को सोख सकती है और फिर से छोड़ भी सकती है।
CO2 सेंसर समय के साथ ड्रीफ़्ट करते हैं। कई स्वयं को कैलिब्रेट कर लेते हैं। कुछ को समय-समय पर मैनुअल रूप से कैलिब्रेट करना पड़ता है (0 पॉइंट कैलिब्रेशन)।
CO2 माप सेल्स का तापमान के अनुसार सहिष्णुता में उतार-चढ़ाव होता है। सामान्यतः 21° पर सहिष्णुता माप मान का 10% या लगभग ±75ppm दी जाती है। अब निश्चित रूप से यह माप सीमा पर निर्भर करता है। सबसे खराब स्थिति में आपके पास दो सेंसर होंगे जिनकी अधिकतम सहिष्णुता ऊपर और नीचे है, जो 150ppm के अंतर के बराबर है।

यह सब माप में विचलन या उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है।

आप देख रहे हैं, CO2 सेंसर हवा की गुणवत्ता के लिए एक बेहतर सूचक है और मापन के दृष्टिकोण से इसे एक अनुमानित उपकरण माना जा सकता है।

लगभग मान्य है:
0...750ppm = बहुत अच्छी वायु गुणवत्ता
751...1250ppm = अच्छी से मध्यम वायु गुणवत्ता
1251...2000ppm = साधारण से खराब वायु गुणवत्ता।

दो लोगों के साथ बंद कमरे में (कमरे के आकार और नींद की अवधि के अनुसार) आसानी से 5000-10,000ppm तक पहुंच जाता है।

CO2 सेंसर के अलावा एक VOC सेंसर लगाना भी दिलचस्प होगा। यह कई गैसों को मापता है, जैसे कि सामग्री के गोंद, क्लीनिंग एजेंट, सिगरेट का धुआं, खाने की गंधें और कई अन्य गैसें जो सिरदर्द और माइग्रेन का कारण बन सकती हैं।
 

Mycraft

19/10/2020 14:00:22
  • #6
हाँ, बिल्कुल यही वह तरीका है जो सबसे अधिक वांछित परिणामों की ओर ले जाता है।

CO2 + VOC को रणनीतिक रूप से एक ऐसे संयंत्र में व्यवस्थित किया जाता है जो उन मानों का कुछ लाभ उठा सकता है।
 

समान विषय
09.09.2015सीढ़ी के साथ बैठक क्षेत्र10
10.06.2019नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - क्या 9 में से चरण 7 एक स्वीकार्य डिजाइन है?22
12.12.2018टेरस जमीन के समतल है? या सीढ़ी के साथ?12
04.02.2019बैठक कमरे और रसोई-भोजन क्षेत्र के बीच का स्तर14
07.01.2020निर्माण में सहिष्णुता21
08.06.2020कौन से सेंसर किस लिए? प्रेरणा76
28.09.2020चोरी से सुरक्षा: सेंसर के साथ बाहरी प्रकाश की योजना बनाना22
19.05.2021गाराज तक का रास्ता "तिरछा" बनाया जाए या एक छोटा "सीढ़ी" के साथ?!?17
21.05.2021लिविंग रूम से छत तक की सीढ़ी?13
17.08.2021किसी KFW स्तर के अनुसार प्रति वर्ग मीटर घर की लागत32
29.03.2024KfW स्तर कम करना - ऋण राशि पर प्रभाव?13

Oben