你好

我目前正在尝试计算我独栋住宅中各个房间的换气次数。由于我无法真正弄清楚换气次数 (1/h) 应该如何计算,我查看了带有“标准值”的表格。对于厨房,该表格给出的换气次数是 6-10 1/h。我觉得这个数值非常大。在我 20 平方米的厨房里,这意味着风量超过 400 立方米/小时。而目前安装的中央通风系统甚至达不到这个风量。

这真的正确吗?或者我该如何更好地计算换气次数?有没有什么公式?
 

dertill

2024-06-26 14:48:50
  • #2
如果你想用它来计算加热负荷的通风损失,可以按0.2 - 0.4/h计算。奥地利人在计算加热负荷时采用0.2/h,而根据德国DIN标准则是0.4/h。

如果你没有明显的外部空气通道或漏风的门窗,这些都是现实的数值。

如果你使用带有热回收的通风系统,可以按无热回收时10%的泄漏率和热回收效率80%计算。

6.0/h仅作为用50帕压力差进行气密性测试(风门测试)的速率设定。
 

rick2018

2024-06-26 19:55:32
  • #3
标准值往往偏低。大多数时候空气流动的设计也不好。将装置尺寸显著增大,并在部分负荷范围内运行,这样更安静且更节能。
 

Jimy3435

2024-06-26 20:08:52
  • #4
我的问题是,我们有一个通风系统,安装工似乎从未进行过调试,而且我也没有通风设计的任何资料。

我这里还有一个流量计,希望自己动手操作。我只需要 somehow 计算出每个房间需要多少体积流量。
 

rick2018

2024-06-26 20:18:24
  • #5
卧室是最重要的。这里通常流量不足。其余部分均匀分配。
如果你过一段时间感觉太多或太少,可以进行调整。
 