WDVS之后,卷帘窗与盒子发生摩擦。

  • Erstellt am 2020-01-11 21:37:52

BenjaminJ

2020-01-11 21:37:52
  • #1
大家好,

我们的小屋修缮工作正在稳步推进,我们也逐渐接近搬入。遗憾的是,我们似乎遇到了第一次真正的挫折,至少是第一个让我头疼的问题。也就是说,自从抹灰工将外墙保温系统(WDVS)粘贴上去后,某些窗户的卷帘百叶窗叶片开始摩擦。遗憾的是,整个房子已经完成了抹灰和油漆。以下是总结:

    [*]新的施库塑料窗户,配有Lakal罩盒
    [*]窗户及卷帘箱外侧与立面齐平安装,以在施加WDVS后避免太大的窗套
    [*]为此,混凝土窗台被切割,WDVS直接粘贴在卷帘箱上
    [*]抹灰工使用了透明的塑料专用胶水(Powerfix?)。安装时,类似粘贴外墙,进行了充分的压紧和敲击
    [*]问题在于:由于粘贴WDVS(窗户越宽问题越严重),卷帘箱中间被向内压迫,导致部分位置与百叶片摩擦

现在,窗户安装工和抹灰工都在半推半就地争论责任:

    [*]窗户安装工说,抹灰工破坏了他的施工部分。在他离开工地时,卷帘并没有摩擦,盒子是平的
    [*]抹灰工是一个有不断培训的优秀工匠团队,其他工作也让我们非常满意,他说他以前从未遇到过WDVS导致这样的问题。我知道他已经给不少房子做过保温了
    [*]抹灰工投诉说,窗户安装工至少应该留下相关情况的提示
    [*]Lakal公司曾派技术员现场处理一台刚安装就坏了的卷帘电机:技术员表示,在粘贴WDVS时,通常会在卷帘叶片和盒子之间用楔形物撑开以防止变形。但抹灰工表示他以前没有听说过这种做法

你们中有人能告诉我,谁应该负责解决这个缺陷吗?
还有,是否有人知道百叶片和盒子之间必须保持的最小间距是多少?

谢谢,来自西南普法尔茨的问候

本杰明
 

denz.

2020-01-11 22:12:39
  • #2
我们在两个窗户上也有相同的问题。
在我看来,责任归属无关紧要,因为窗户制造商是由总承包商委托的。
更有趣的是如何解决这个问题。也就是说,当然是在不拆除整个外墙的情况下。
 

Vicky Pedia

2020-01-11 22:32:38
  • #3
请提供更多信息:你是用总承包还是单项承包?你有建筑监理/施工经理吗?我还不想现在确定。
 

BenjaminJ

2020-01-11 22:34:16
  • #4
:
单独分包。由我们自己监督施工,我爸爸是土木工程师,已经退休。问题之一是在粉刷之前,一个窗户的问题变得很明显,因此粉刷工在那里又拆除了外墙保温系统(WDVS)并重新粘贴了。但之后他似乎仍然没有注意其他窗户的通风情况。

@ Denz:
我们的窗槽采用GIMA PrimusLPS 窗槽系统制造(窗槽板被安装在连接型材中,这些型材粘贴在窗户和卷帘箱上)。我们目前讨论三种解决方案:

1:
卷帘片通过导入口漏斗进入安装在窗户上的导轨。根据Lakal技术人员的说法,这些导入口漏斗可以向内移动或完全省略。然后导轨上缘需要打磨成圆角,以确保卷帘片依然顺畅运行。这样可改善至多3毫米。但我们的问题是外面有铝制覆盖板,因此导轨也是铝制的。打磨起来会非常麻烦……

2:
窗户制造商想简单地切掉卷帘箱中太紧的部分,即外侧下方大约5厘米。这样窗槽板将不再粘贴在卷帘箱上,而只是粘贴在上方的外墙保温系统(WDVS)上。

3:
用多功能切割机或类似工具,在被压缩的卷帘箱与外墙保温系统之间制造空间,然后在缝隙中注胶,并用楔子将卷帘箱向外顶开,直到胶水固化。

我理解你的想法,因为这正是让我烦恼的地方:我们有一栋很大的房子,许多窗户都受影响。重做一遍外墙粉刷简直是灾难。另一方面,我也决定不接受那些只维持6年、7年后需要自己付钱修补的粗制滥造方案。
 

BenjaminJ

2020-01-12 15:58:52
  • #5
还有其他人有什么建议吗?
 

Ruhrgebiet23

2021-09-15 18:15:53
  • #6
我们不幸遇到了同样的问题。[Gab es hier eine Lösung?] 在我们这里,窗户公司和外墙公司也相互推诿责任。
 

类似主题
07.09.2012单层砌体与带有外墙保温系统(WDVS)的双层砌体19
31.01.2012外墙保温系统背后的平板石,平板石变体或缝隙砌筑,费用13
13.04.2012外墙外保温系统,外墙,绝缘,能源专家经验报告19
14.01.2013抹灰外墙保温系统中的裂缝(伸缩缝?)11
23.08.201317.5 Poroton + 16 WDVS 或 36.5 蒸养加气混凝土19
25.11.2013外墙采用外保温系统还是采用轻质抹灰?23
16.09.2014带WDVS的木结构预制房屋中的通风也适用于实体房屋吗?36
28.02.2015KSK+WDVS与加气混凝土的成本差异11
16.03.2021悬挂通风幕墙代替外墙外保温系统?29
22.01.2017单层幕墙与双层幕墙23
24.05.2017原本白色立面的灰色斑点17
28.03.2021窗户安装 WDVS - 窗户安装工什么时候可以测量?24
08.05.2019气泡混凝土或砂灰石配聚苯乙烯外墙保温系统(WDVS)29
02.04.2020立面的绝缘材料?10
21.01.2021外墙抹灰不平,窗台太短,外墙保温系统的密封性63
20.02.2021KFW 40 (+) 的外墙,带或不带外墙保温系统?86
18.04.2021在外墙保温系统中后期安装卷帘26
19.05.2021在无外墙保温系统(WDVS)的单体墙体结构中是否会出现抹灰裂缝?17
26.01.2022落地窗防坠落保护 WDVS11
15.03.2024立面保温,对窗户、卷帘箱和附属物的影响14

Oben