DH 中需要 2xWP 和 3x通风装置,带附属公寓

  • Erstellt am 2021-01-19 09:59:07

LudwigMuc

2021-01-19 09:59:07
  • #1
你好,亲爱的社区成员,

我已经从论坛上获取了很多信息,首先非常感谢大家提供的众多有趣且富有教育意义的帖子。由于通过搜索没有找到满意的答案,我决定通过这里发帖尝试一下。我们的房屋规划正在全面进行,目前我正忙于第一份总承包商的报价。

我的孩子们将在慕尼黑的一块现有土地上建造一栋各130平米的双拼住宅和一套45平米的有完整地下室的附属公寓。现在我收到了总承包商的第一份报价,并有以下几个问题:

    [*]在KFW 55及约300平米总居住面积的情况下,是否一定需要安装2台空气-水热泵?建筑说明书中提供了Viessmann、Vaillant或Daikin(Rotex)的热泵可供选择。目前尚未有热需求计算。
    [*]中央通风系统必须以三套配置安装。总承包商的理由是整个居住面积较大,有三个居住单元,费用高且要求防火。该系统未被包含在报价内。询问后报价约为30,000欧元。

我一直认为,在多户住宅/双拼住宅中,热泵和通风系统的共用存在节省潜力。

此致
问候
Ludwig
 

nordanney

2021-01-19 10:56:47
  • #2

不需要。

必须吗?不。

但因为涉及两栋房子和一套公寓,我会为每栋房子安装独立的设备。公寓则和其中一栋房子共用,采用分散式通风。
我之所以这样做的例子:第一栋房子举办派对,吃瑞士火锅(Raclette)和烤了很多鱼,想让通风系统全力运转。第二栋房子有人生病,讨厌空气流动,希望把通风系统调到最低。
第二栋房子打算出售,但没有独立供暖系统。这对售价有何影响呢。
还有很多其它原因。

附言:由于技术更复杂,可能也不会带来很大的节能潜力。通常两栋半独立式住宅是完全分开的、各自独立的。现在你用一个通风系统把它们连接起来。也许第一栋房子的儿童房会通过通风管道听到第二栋房子的卧室里发生了什么……
 

LudwigMuc

2021-01-19 11:12:16
  • #3

感谢您的快速回复。噪音水平如何?两个热泵外机是否意味着噪音会加倍,还是噪音水平不会增加?
 

nordanney

2021-01-19 11:33:17
  • #4

这取决于 a) 主观感受,b) 安装位置,c) 设备本身。
两个外机,如果各自根据供暖负荷正确选择,且不总是全功率运行,通常会比一个需要全力工作的大家伙更安静。
两辆小型大众高尔夫车比那个轰鸣的GTI安静——这是一个比喻。
 

rick2018

2021-01-19 19:19:15
  • #5
也有大型且安静的设备。但技术的分离(如 所描述)是合理的。3个控气住宅通风系统肯定不划算,2个绰绰有余。估计总承包商通常建造“标准”型的,现在将其提升到300立方米……我们有更大的居住面积,采用部分按标准10倍计算的通风,且也只用一个设备。
 

类似主题
09.09.2010新建筑中的通风系统,是还是不是?39
01.05.2015使用空心砖无通风系统建造?35
07.04.2014新建筑可以没有太阳能和热泵吗?20
28.08.2014电动开窗作为通风系统的替代方案?30
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
30.05.2016KfW55:燃气或风冷热泵,带/不带光伏系统17
13.10.2016无通风系统的新建筑采用哪种供暖概念?21
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
31.05.2018空气-水热泵含通风系统 与 地热泵含通风系统15
19.07.2018新建项目采用哪种KFW标准和技术45
11.09.2019包豪斯风格独栋住宅,居住面积180平方米,带双车库53
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
28.07.2020空气-水热泵新建 - 带地下室的单户住宅 - 型号?16
08.10.2020购买价格计算评估 - 中央通风系统费用太高?12
23.05.2021空气-水热泵 + 控制式居住空间通风 - (中央通风系统)26
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
26.06.2025热泵和通风系统的组合 - 需要注意什么?11
26.06.2025热泵/通风系统能耗过高25

Oben