S
Soaring138
Hallo HwTigger,Die Antwort ist ganz einfach, nein du darfst die Zangen nicht entfernen. Bei einem Sparrendach handelt es sich im eine System Fußpunkt mit horizontalen und vertikalen Auflager mit einem Firstpunkt als Gelenk, z.B. als Überblattung oder wie bei dir mit schwebender Firstpfette und den Doppelzangen.
Kannst du es ändern, ja, wenn du aus deinem Sparrendach ein tragendes Pfettendach herstellst, bedeutet Pfetten mit darunter angeordneten Stützen.
vielen Dank. Und tatsächlich wurde bereits mein Begriff "Sparrendach" gegen "Pfettendach" korrigiert. Die Firstpfette ist bei uns tragend, wurde 1980 sogar bereits (aus Angst) teilweise mit seitlich angebrachten U-Profilen beidseitig verstärkt...
Die Zangen sind nach wie vor geblieben, und in ihrer halben Stärke. Somit können wir die horizontalen Decken ca. 7 cm höher bauen, oberhalb von allen Fenstern.
Die Dreieck-Konstruktion bleibt sicherheitshalber erhalten, in ihrer halben Robustheit auch.
Vielen Grüße an alle, die Ihren Beitrag geleistet haben.
Ich bedanke mich herzlich.
Bruno