Hallo,
wir haben mit unserer Hausplanung (zu meinem Erstaunen) ein Punktlandung auf Kfw55 geschafft. Da die Tilgungszuschüsse ab. 01.04.16 interessanter werden, hab ich auch mal den Blick auf Kfw 40/40+ geworfen.
Grob zum Haus:
Einfamilienhaus mit ca. 138qm, Nutzkeller, EG, DG. Satteldach mit 18°. Monolithische Bauweise mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Bei KfW 40+ steht im Merkblatt:
- Eine stromerzeugende Anlage auf Basis erneuerbarer Energien
- Ein stationäres Batteriespeichersystem (Stromspeicher)
- Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Eine Visualisierung von Stromerzeugung und Stromverbrauch über ein entsprechendes Benutzerinterface
D.h. eine Photovoltaik mit Batteriespeicher reicht evtl. aus um auf KfW 40+ zu kommen?
Da wäre ja dann bei 15t€ Zuschuss kein großer Aufpreis nötig.
MfG,
dsin8788
wir haben mit unserer Hausplanung (zu meinem Erstaunen) ein Punktlandung auf Kfw55 geschafft. Da die Tilgungszuschüsse ab. 01.04.16 interessanter werden, hab ich auch mal den Blick auf Kfw 40/40+ geworfen.
Grob zum Haus:
Einfamilienhaus mit ca. 138qm, Nutzkeller, EG, DG. Satteldach mit 18°. Monolithische Bauweise mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Bei KfW 40+ steht im Merkblatt:
- Eine stromerzeugende Anlage auf Basis erneuerbarer Energien
- Ein stationäres Batteriespeichersystem (Stromspeicher)
- Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Eine Visualisierung von Stromerzeugung und Stromverbrauch über ein entsprechendes Benutzerinterface
D.h. eine Photovoltaik mit Batteriespeicher reicht evtl. aus um auf KfW 40+ zu kommen?
Da wäre ja dann bei 15t€ Zuschuss kein großer Aufpreis nötig.
MfG,
dsin8788
HilfeHilfe16.12.15 14:49
das weiß dein Architekt............
T2115016.12.15 15:12
Hi,
ich meine, dazu musst Du erst mal von 55 auf 40 kommen und dann das Plus Paket installieren.
D. h. Q_p und H´_T von 55 auf 40 bzw. 70 auf 55 runter bringen.
Ob das im Nachgang möglich ist? Fraglich, müsst Ihr echt den Erbauer Eures Hauses / Architekten befragen. Ich persönlich denke einmal, dass ist a) nicht so einfach und b) wird es ggf.. eine sichtliche Summe Geld kosten, wenn es möglich ist.
Was Du aufgeführt hast, scheint nämlich nur der Umfang für das Plus Paket zu sein.
LG
Thorsten
KfW-Effizienzhaus40 Plus 40 55
QP in % QPREF 40 40 55
H’T in % H’TREF 55 55 70
Zusätzliche Anforderung. Plus Paket
ich meine, dazu musst Du erst mal von 55 auf 40 kommen und dann das Plus Paket installieren.
D. h. Q_p und H´_T von 55 auf 40 bzw. 70 auf 55 runter bringen.
Ob das im Nachgang möglich ist? Fraglich, müsst Ihr echt den Erbauer Eures Hauses / Architekten befragen. Ich persönlich denke einmal, dass ist a) nicht so einfach und b) wird es ggf.. eine sichtliche Summe Geld kosten, wenn es möglich ist.
Was Du aufgeführt hast, scheint nämlich nur der Umfang für das Plus Paket zu sein.
LG
Thorsten
KfW-Effizienzhaus40 Plus 40 55
QP in % QPREF 40 40 55
H’T in % H’TREF 55 55 70
Zusätzliche Anforderung. Plus Paket
Bauexperte16.12.15 16:22
Hallo Thorsten,
Es reicht tatsächlich (wenn das Einfamilienhaus nicht gerade auf dem Kahlen ASten errichtet werden soll) die vom TE beschriebene Photovoltaikanlage* nebst Speicher.
Edit: *in ausreichender Größe. Wie groß sie sein muß, errechnet der Fachplaner.
Grüße, Bauexperte
T21150 schrieb:Nein, nicht wirklich.
ich meine, dazu musst Du erst mal von 55 auf 40 kommen und dann das Plus Paket installieren.
Es reicht tatsächlich (wenn das Einfamilienhaus nicht gerade auf dem Kahlen ASten errichtet werden soll) die vom TE beschriebene Photovoltaikanlage* nebst Speicher.
Edit: *in ausreichender Größe. Wie groß sie sein muß, errechnet der Fachplaner.
Grüße, Bauexperte
T2115016.12.15 16:24
Bauexperte schrieb:
Hallo Thorsten,
Nein, nicht wirklich.
Es reicht tatsächlich (wenn das Einfamilienhaus nicht gerade auf dem Kahlen ASten errichtet werden soll) die vom TE beschriebene Photovoltaikanlage nebst Speicher.
Grüße, BauexperteKeine schlechte Sache. Dann habe ich falsche Unterlagen gesichtet.
Wäre ja dann für den TE optimal.....
dsin878816.12.15 16:27
Ich habe mir die Merkblätter der KfW durchgelesen, und kam daher zu dem Schluss. Ich kenne mich aber nicht im Detail aus. Falls das evtl. in Frage kommt würde ich mich nur etwas über Photovoltaik-Anlagen schlau machen, noch bevor ich die genaue Aussage vom Energieberater bekomme.