W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Volumenstromangabe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung für die Heizlastberechnung


Erstellt am: 14.10.22 01:44

JaiBee0714.10.22 01:44
Hallo in die Runde,

ich glaube ich benötige mal wieder eure Expertise.
Ich wollte eigentlich bei der Haussanierung keine Lüftung einbauen, nachdem ich aber in den Berechnungen des Energieberaters gesehen habe, wieviel Wärmeverlsute er für die Lüftung ansetzt habe ich entschieden in dem offenen Küchen- Wohnbereich doch 2 dezentrale Lüftungsanlagen zu verbauen. Hierzu habe ich keinen Experten eingebunden.
Nun wird für die genaue Heizlastberechnung der Wärmepumpe der Volumenstrom der Lüftung angefragt und bevor ich hier totalen Mumpitz mitteile, wollte ich eure Meinung zu meiner Rechnung:

Also es geht um einen ca. 57m2 großen offenen Wohn- Küchen-, Essbereich nach Grundriss. Deckenhöhe 2,68m. Das macht ein Volumen von 153m3. In diesem Räumen wird aber einiges an Einrichtung sein, wie z.B. Einbauküche, Kamin, großer Kühlschrank, Couch Sideboards usw. , die ich vom Raumvolumen abziehe.
Sagen wir mal über den großen Daumen abzüglich 10m3. Verbleiben 143m3 Raumluftvolumen.

Jetzt kommen wir an den Punkt an dem ich unsicher bin. Ich habe 2x Blauberg Vento Expert A-50, die im Gegentakt arbeiten werden. Einer bläst die Luft rein und einer raus.
Das müsste doch bedeuten die doppelte bewwegte Luft. Also alles mal 2.
Der Lüfter hat 3 Stufen mit Wärmerückgewinnung
Stufe 1: 8 m3/h
Stufe 2: 15 m3/h
Stufe 3: 25 m3/h
Zusätzlich steht im Datenblatt noch max. Abluftvolumenstrom 50 m3/h.

Jetzt bin ich mir unsicher, welchen Wert ich nehmen soll. Aus akustischen Gründen lassen wohl die meisten die Anlage auf Stufe 2 laufen. Da ich 2 Lüfter habe wären das dann 2 x 15 m3/h = 30 m3/h. Das ist doch dann mein Volumentstrom in diesem Raum, oder?
Oder setzt man hier den höchstmöglichen Wert von 2x25 m3/h an oder eine Kombination aus 2/3 auf Stufe 2 und 1/3 auf Stufe 3?

Das Raumvolumen benötige ich doch dann nur für die Luftwechselrate (Wäre bei mir mit 30 m3/h dann 143m3 / 30m3/h = 0,21 1/h was unter den empfohlenen 0,5 ist.)

Kennt sich hier jemand besser aus als ich??
guckuck214.10.22 06:55
Nicht verdoppeln. 15 gehen rein, 15 gehen raus. Dann hast du 15 gewechselt, nicht 30.

Wie du schon selbst bemerkst, ist das Volumen deiner Geräte viel zu niedrig für den beschriebenen Raum
i_b_n_a_n14.10.22 09:52
guckuck2 schrieb:

Nicht verdoppeln. 15 gehen rein, 15 gehen raus. Dann hast du 15 gewechselt, nicht 30.

Wie du schon selbst bemerkst, ist das Volumen deiner Geräte viel zu niedrig für den beschriebenen Raum
und auf Stufe drei für eine höhere Luftwechselrate zu laut, insbesondere für den offenen Wohn- Küchen-, Essbereich 😳

Eine dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist bescheiden, zumindest alles was ich bisher gesehen bzw. gehört habe. Man belehre mich aber gerne eines Besseren.
JaiBee0714.10.22 11:04
guckuck2 schrieb:

Nicht verdoppeln. 15 gehen rein, 15 gehen raus. Dann hast du 15 gewechselt, nicht 30.

Wie du schon selbst bemerkst, ist das Volumen deiner Geräte viel zu niedrig für den beschriebenen Raum
Klingt irgendwie logisch und trotzdem verwirrend, dass 2 Systeme sich gegenüber einem nicht im Volumenstrom auswirken sollen.
Das gegenläufige Arbeiten ist dann nur eine Unterstützung des jeweils anderen Lüfters um den Widerstand, gegen den er arbeiten, muss zu reduzieren.
i_b_n_a_n schrieb:

und auf Stufe drei für eine höhere Luftwechselrate zu laut, insbesondere für den offenen Wohn- Küchen-, Essbereich 😳

Eine dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist bescheiden, zumindest alles was ich bisher gesehen bzw. gehört habe. Man belehre mich aber gerne eines Besseren.

Jup, bin ich voll bei dir. Deswegen ursprünglich die Entscheidung dagegen. Aber es waren dann ungefähr 40% des Gesamtwärmeverlusts für die Lüftung angegeben. Da die Energiekosten nicht geringer werden, wollte ich dann doch eine Reduzierung in dem Raum erreichen, in dem man sich wohl meistens aufhalten wird. Und das auch nur über die Heizmonate. Im Sommer steht die Terrassentür fast nur auf.

Aber der heilige Gral ist die dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung wirklich nicht.
RotorMotor14.10.22 11:12
Es geht nicht nur um das dort Aufhalten und auch wenn, ist es doch meistens das Schlafzimmer.
Auch die Bäder sind wichtig um Schimmel zu vermeiden.
Im großen Wohnbereich müssen es wohl entweder mehr oder größere sein.
WilderSueden14.10.22 11:18
JaiBee07 schrieb:

Klingt irgendwie logisch und trotzdem verwirrend, dass 2 Systeme sich gegenüber einem nicht im Volumenstrom auswirken sollen.
Das gegenläufige Arbeiten ist dann nur eine Unterstützung des jeweils anderen Lüfters um den Widerstand, gegen den er arbeiten, muss zu reduzieren.
Du musst dir mal die Verhältnisse anschauen. 15cbm/h bei 150cbm Raumvolumen sind 10%. Jetzt arbeitet der aber nicht permanent rein oder rausblasend sondern im Pendelbetrieb, d.h. er bläst in diesen großen Raum eine gute Badewanne voll Luft rein, wechselt und bläst die Menge wieder raus. Wenn du nur einen Lüfter hast, wird das die Druckverhältnisse im Raum kaum ändern, der Widerstand ist sehr gering.
Bei 2 Lüftern nimmt der jeweils andere diese minimale Druckänderung auf. Da er aber immer in die andere Richtung arbeitet, wird das den Volumenstrom kaum ändern.
stufewohnraumlüftungküchenvolumenstromraumvolumenlüfterwohnbereichessbereichluftwechselrate