ᐅ Terrassenüberdachung Durchbiegung
Erstellt am: 21.04.22 19:58
gutentag schrieb:
Wasser darf da sicher nicht drauf stehen.Aber wenn in der Mitte, also der Stoßkante der beiden Balken, eine Erhöhung ist, steht ja zwangsläufig Wasser.Moin,
verstehe diese Aussage hier nicht wirklich komplett
aber falls du fragen solltest ob deine Träger auf 4 m Länge in der Mitte 5-6 mm durchhängen dürfen:
Ja, dürfen sie. Stahlbau wird im Normalfall mit L/200 ausgelegt, sprich, unter Belastung dürfen sich die Träger um Länge/200 = hier 20 mm Durchbiegen.
Wenn du weniger Durchbiegung haben willst, steigt der notwendige Querschnitt (und damit der Preis) der Träger sehr stark an.
Wasser sollte da aber eigentlich nicht an irgendwelchen Übergangstellen stehen. Das ist eine Quelle für ewigen Gammel und Ärger.
Viele Grüße,
Andreas
verstehe diese Aussage hier nicht wirklich komplett
volik83 schrieb:
dass bei den Querträgern (jeweils 4 m) vorne eine Durchbiegung von 5-6mm zur Mitte jetzt is
aber falls du fragen solltest ob deine Träger auf 4 m Länge in der Mitte 5-6 mm durchhängen dürfen:
Ja, dürfen sie. Stahlbau wird im Normalfall mit L/200 ausgelegt, sprich, unter Belastung dürfen sich die Träger um Länge/200 = hier 20 mm Durchbiegen.
Wenn du weniger Durchbiegung haben willst, steigt der notwendige Querschnitt (und damit der Preis) der Träger sehr stark an.
Wasser sollte da aber eigentlich nicht an irgendwelchen Übergangstellen stehen. Das ist eine Quelle für ewigen Gammel und Ärger.
Viele Grüße,
Andreas