ᐅ Technischer Vergleich Luft-Wasser-Wärmepumpe
Erstellt am: 02.11.2020 07:37
Knuschelpeter 02.11.2020 07:37
Hallo Zusammen,
für unseren geplanten Neubau haben wir zwei Angebote bzgl. eines Heizzsystems vorliegen.
Preislich nahezu identisch. Die komplette technische Beschreibung möchte ich zunächst nicht posten.
Es handelt sich jeweils um eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Angebot A:
Wärmepumpe iPump A 2-7 splitausführung mit invertergeregeltem Rollkolbenverdichter
Die iPump A 2-7 beinhaltet einen Trinkwarmwasserspeicher mit 200 Liter Fassungsvermögen
Heizleistungsdaten bei A2°/W35°C:Leistungsbereich (min/max):2,06-7,55 kWNennleistung/CoP:3,90 kW / 4,42
Angebot B:
Stiebel Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL 17 ACS
Classic Flex Set
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) 7,8 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) 5,73 kW
Leistungsgeregelte Inverter Luft / Wasser-Wärmepumpe zur Außenaufstellung
Stiebel Pufferspeicher SBP 100 100ltr
Kann jemand von euch was zu den beiden Produkten sagen? Erfahrungswerte? Der Hersteller iDM ist mit bis dato völlig unbekannt.
Was mich etwas verwundert, ist der Größenvergleich der Außeneinheiten. Die iPump ist fast doppelt so groß wie die Stiebel.
Über eine Rückmeldung eurerseits wäre ich sehr dankbar.
für unseren geplanten Neubau haben wir zwei Angebote bzgl. eines Heizzsystems vorliegen.
Preislich nahezu identisch. Die komplette technische Beschreibung möchte ich zunächst nicht posten.
Es handelt sich jeweils um eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Angebot A:
Wärmepumpe iPump A 2-7 splitausführung mit invertergeregeltem Rollkolbenverdichter
Die iPump A 2-7 beinhaltet einen Trinkwarmwasserspeicher mit 200 Liter Fassungsvermögen
Heizleistungsdaten bei A2°/W35°C:Leistungsbereich (min/max):2,06-7,55 kWNennleistung/CoP:3,90 kW / 4,42
Angebot B:
Stiebel Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL 17 ACS
Classic Flex Set
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) 7,8 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) 5,73 kW
Leistungsgeregelte Inverter Luft / Wasser-Wärmepumpe zur Außenaufstellung
Stiebel Pufferspeicher SBP 100 100ltr
Kann jemand von euch was zu den beiden Produkten sagen? Erfahrungswerte? Der Hersteller iDM ist mit bis dato völlig unbekannt.
Was mich etwas verwundert, ist der Größenvergleich der Außeneinheiten. Die iPump ist fast doppelt so groß wie die Stiebel.
Über eine Rückmeldung eurerseits wäre ich sehr dankbar.
Daniel-Sp 02.11.2020 07:48
Was sagt dann die Heizlastberechnung?
Nein, nicht was im Energieausweis steht...
Nein, nicht was im Energieausweis steht...
Knuschelpeter 02.11.2020 08:07
Liegt weder dem einem, noch dem anderen Angebot bei.
Vorlauftemperatur. der Fußbodenheizung liegt bei beiden bei 35°C
Vorlauftemperatur. der Fußbodenheizung liegt bei beiden bei 35°C
Daniel-Sp 02.11.2020 08:26
Du brauchst die Heizlastberechnung für die Auswahl der Wärmepumpe... Sonst lasse sie im Vorwege extern anfertigen!
Beachte, keine Überdimensionierung. Keine Trennspeicher-Mischerkonstrukte. Keine Einbindung einer Solarthermie oder wasserführendem Ofen. Kein Pufferspeicher im Heizkreis. Optimale Auslegung der Fußbodenheizung ist essentiell bei Wärmepumpen, versuche unter 35°C auslegen zu lassen!
Achte darauf, das die Wärmepumpe möglichst weit runtermodulieren kann. Die NAT erreichst du sehr selten, Temperaturen um 0-5°C aber regelmäßig.
IDM baut gute Wärmepumpen, Stiebel weiß ich nicht. Den 100l Heizkreispuffer aus dem Stiebelangebot kannst du gleich streichen lassen.
Lese dich in die Sinnhaftigkeit von ERR in Neubauten ein und ziehe deine Schlüsse draus. Willst du partout nicht drauf verzichten, nimm Gas...
Beachte, keine Überdimensionierung. Keine Trennspeicher-Mischerkonstrukte. Keine Einbindung einer Solarthermie oder wasserführendem Ofen. Kein Pufferspeicher im Heizkreis. Optimale Auslegung der Fußbodenheizung ist essentiell bei Wärmepumpen, versuche unter 35°C auslegen zu lassen!
Achte darauf, das die Wärmepumpe möglichst weit runtermodulieren kann. Die NAT erreichst du sehr selten, Temperaturen um 0-5°C aber regelmäßig.
IDM baut gute Wärmepumpen, Stiebel weiß ich nicht. Den 100l Heizkreispuffer aus dem Stiebelangebot kannst du gleich streichen lassen.
Lese dich in die Sinnhaftigkeit von ERR in Neubauten ein und ziehe deine Schlüsse draus. Willst du partout nicht drauf verzichten, nimm Gas...
T_im_Norden 02.11.2020 08:26
Wichtiger als die Wärmepumpe ist die Auslegung der Fußbodenheizung, die Wärmepumpe kann getauscht werden die Fußbodenheizung nicht.
35 Grad Vorlauftemperatur wäre mir zu viel , ich würde auf 30 Grad auslegen.
Hehe Daniel war schneller
35 Grad Vorlauftemperatur wäre mir zu viel , ich würde auf 30 Grad auslegen.
Hehe Daniel war schneller
tomtom79 02.11.2020 08:54
Im Bad auf 7 cm Verlegeabstand Bestehen.
Bei den Raum-Temperaturen nicht mit 20 Grad Rechnen eher mit 22.
Wenn grosse Badewanne und Regendusche dann bitte mehr als 200 Liter Warmwasserspeicher, besser Frischwasserspeicher aber nicht mehr als 300 Liter.
Bei den Raum-Temperaturen nicht mit 20 Grad Rechnen eher mit 22.
Wenn grosse Badewanne und Regendusche dann bitte mehr als 200 Liter Warmwasserspeicher, besser Frischwasserspeicher aber nicht mehr als 300 Liter.
Ähnliche Themen