Pufferspeicher verliert im WW schnell an Temperatur

Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Sie befinden sich auf der Seite 4 der Diskussion zum Thema: Pufferspeicher verliert im WW schnell an Temperatur
>> Zum 1. Beitrag <<

P

Peter_H_

Wie warm ist denn der Speicher "unten", da wo die Heizung entnimmt? Wenn das für normale Heizkörper passen soll müsste das Niveau bei (deutlich) über 50 Grad sein und damit absolut kein Problem für dein Brauchwasser.
 
wiltshire

wiltshire

Der schnelle Abfall der Temperatur kann auch aus einem (zu) hohem Volumenstrom resultieren.
Stelle die Heizkreispumpe mal langsamer und prüfe, ob der Temperaturabfall sich ändert.
 
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025