ᐅ Panasonic WH-ADC0309K3E5 und wh-adc0309k3e5an
Erstellt am: 15.01.26 16:38
H
Häuslebauer3615.01.26 16:38Hallo Zusammen,
ich habe die o.g. Luftwärmepumpe mit einem externen Pufferspeicher 45L und einem externen Ausdehnungsgefäß. Dazu eine externe Optinline-Pumpe für die Fußbodenheizung.
Ich nutze das ganze in einem KFW45 Haus. Eingebaut wurde es von einer Sanitärfirma im Sommer 2025.
Problem:
Der Verdichter startet jetzt zu der kalten Jahreszeit 3-4 mal im Durchschnitt pro Stunde.
Ich habe alle Stellantriebe (mit offenen Raumthermostaten) komplett offen. Der Durchfluss an den Ventilen ist überall <=1 l/min.
Die Optiline-Pumpe steht auf 2,0 m (bei einem Haus mit EG, 1.OG, 2.OG).
Gestern habe ich mit einem Laser-Thermometer an den einzelnen Heizkreisen (in den Heizkreisverteilern) direkt an den Schläuchen gemessen. Überall war zu sehen das die Vorlauf- & Rücklauftemperatur fast identisch ist, mal ist 1 Grad Unterschied dazwischen.
Dies ist ein thermischer Kurzschluss, sprich der Boden kann die Wärme nicht abnehmen, oder? Unten im Haus ist es zudem Wärmer als oben im Haus.
Das dT für Heizen steht auf 5.
Welche Einstellung könnten helfen die Probleme zu beheben. Sind irgendwelche Sensoren / Anschlüssen vertauscht? Die Rohre scheinen korrekt angeschlossen zu sein.
So langsam verzweifel ich an dem Thema. Die Sanitärfirma hält sich dazu auch sehr bedeckt.
Danke und viele Grüße,
Phil
ich habe die o.g. Luftwärmepumpe mit einem externen Pufferspeicher 45L und einem externen Ausdehnungsgefäß. Dazu eine externe Optinline-Pumpe für die Fußbodenheizung.
Ich nutze das ganze in einem KFW45 Haus. Eingebaut wurde es von einer Sanitärfirma im Sommer 2025.
Problem:
Der Verdichter startet jetzt zu der kalten Jahreszeit 3-4 mal im Durchschnitt pro Stunde.
Ich habe alle Stellantriebe (mit offenen Raumthermostaten) komplett offen. Der Durchfluss an den Ventilen ist überall <=1 l/min.
Die Optiline-Pumpe steht auf 2,0 m (bei einem Haus mit EG, 1.OG, 2.OG).
Gestern habe ich mit einem Laser-Thermometer an den einzelnen Heizkreisen (in den Heizkreisverteilern) direkt an den Schläuchen gemessen. Überall war zu sehen das die Vorlauf- & Rücklauftemperatur fast identisch ist, mal ist 1 Grad Unterschied dazwischen.
Dies ist ein thermischer Kurzschluss, sprich der Boden kann die Wärme nicht abnehmen, oder? Unten im Haus ist es zudem Wärmer als oben im Haus.
Das dT für Heizen steht auf 5.
Welche Einstellung könnten helfen die Probleme zu beheben. Sind irgendwelche Sensoren / Anschlüssen vertauscht? Die Rohre scheinen korrekt angeschlossen zu sein.
So langsam verzweifel ich an dem Thema. Die Sanitärfirma hält sich dazu auch sehr bedeckt.
Danke und viele Grüße,
Phil
Anzeige
Hallo Häuslebauer36,
schau mal hier: Panasonic WH-ADC0309K3E5 und wh-adc0309k3e5an . Da wird jeder fündig!
schau mal hier: Panasonic WH-ADC0309K3E5 und wh-adc0309k3e5an . Da wird jeder fündig!