ᐅ NIBE Wärmepumpe: Ständiges An- /Ausschalten der Heizungsumwälzpumpe
Erstellt am: 01.11.24 07:13
BaWü130305.11.24 07:39
Zwischen-Info:
Nachdem der Druck im Heizwassersystem recht niedrig lag, habe ich jetzt nachgefüllt bis auf 1,5 bar.
Leider ist keine Änderung des An-/Abschaltens der Zirkulationspumpe erkennbar.
Ich habe jetzt Nibe-Service eingeschaltet und warte auf einen Termin.
Nachdem der Druck im Heizwassersystem recht niedrig lag, habe ich jetzt nachgefüllt bis auf 1,5 bar.
Leider ist keine Änderung des An-/Abschaltens der Zirkulationspumpe erkennbar.
Ich habe jetzt Nibe-Service eingeschaltet und warte auf einen Termin.
BaWü130309.11.24 15:50
Inzwischen konnte ich das Problem selbst lösen. Ablauf wie folgt:
- Vom NIBE-Service habe ich den voraussichtlichen Reparaturaufwand (neue Heizungspumpe über € 500 + Anfahrt über € 200 + Monteur mind. €222 (2h á 111/h) = Summe ca. € 922) erhalten.
- Daraufhin habe ich selbst recherchiert mit folgendem Ergebnis: Die Pumpe ist von Lowara, wird aber auf dem freien Markt nicht oder nicht mehr angeboten. (Zufällig wurde bei ebay eine ähnliche Lowara-Pumpe angeboten, die denselben Defekt aufweist.)
- Die Pumpe ist zwar im NIBE-Gerät integriert, lässt sich aber doch durch eine andere Pumpe ersetzen. Bei üblichen Hausinstallationen sind die Pumpen doch eher separat installiert.
- Ich habe testweise eine andere neue (Hocheffizienz-) Pumpe an den internen Pumpen-Stromanschluss der NIBE angeschlossen → diese lief ganz normal. Damit war klar, dass die alte Pumpe einen Defekt aufweist.
- Inzwischen habe ich die neue Pumpe eingebaut und sie läuft einwandfrei. Die neue Pumpe hat €100 gekostet.
- Was mit der neuen Pumpe nicht funktioniert, ist die PWM-Steuerung. Offensichtlich wird das PWM-Signal der NIBE von der neuen Pumpe nicht richtig erkannt. Egal, ich lasse die Pumpe deshalb einfach im empfohlenen AUTO-Modus für die FB-Heizung laufen.
Ähnliche Themen