W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ NIBE Wärmepumpe: Ständiges An- /Ausschalten der Heizungsumwälzpumpe


Erstellt am: 01.11.24 07:13

BaWü130301.11.24 07:13
Hallo

Es geht um eine Nibe-Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Innenmodul VVM310 und Außengerät F2024.
Die Anlage ist seit 11 Jahren problemlos in Betrieb.

Folgendes ist mir aufgefallen:
Im Innenmodul läuft alle 5 sec die Heizungsumwälzpumpe an und stoppt nach 5 sec. wieder. Das wiederholt sich ständig.
Das Anlaufgeräusch entspricht dem, wenn die Anlage tatsächlich anläuft und der Lüfter im Außengerät in Betrieb geht.
Über den Sommer ist mir das nicht aufgefallen; erst jetzt beim Heizen.

Frage: Ist das normal oder deutet das auf ein Problem hin?

Danke für jede Hilfe!
hanghaus202301.11.24 22:07
Du must mal in der app nachschauen wie viel Starts die Pumpe macht. Meine macht zur Zeit 3-4 am Tag. Da wird auch jedes mal vorgeheizt, damit der Kompressor ordentlich läuft. Der Umwälzpumpe tut das mMn nix.

Wie war es denn die Jahre zuvor?
BaWü130302.11.24 07:54
In NIBE myuplink wird zur Heizungsumwälzpumpe folgendes angezeigt:

STATUS
EIN
Pump: Heating medium
(EB100-GP1)

Dieses wird dauerhaft angezeigt, d.h. das dauernde An-/Ausschalten wird nicht registriert bzw. zumindest nicht angezeigt.
In den vorherigen Jahren ist mir das ständige An/Aus nicht aufgefallen.

Um zu sehen, wieviele Starts die Pumpe macht, brauche ich vermutlich das kostenpflichtige Premiumabonnement.
Hochgerechnet macht die Pumpe ca. 8640 Starts pro Tag.

Deine 3-4 pro Tag kommen mir sehr wenig vor -> ist das tatsächlich der Wert für die Heizungsumwälzpumpe (Kreislauf Innenmodul - Fußbodenheizung) oder doch eher die Ladepumpe (Kreislauf Verdampfer - Verdichter mit Kältemittel).
hanghaus202302.11.24 09:46
BaWü1303 schrieb:

Deine 3-4 pro Tag kommen mir sehr wenig vor -> ist das tatsächlich der Wert für die Heizungsumwälzpumpe (Kreislauf Innenmodul - Fußbodenheizung) oder doch eher die Ladepumpe (Kreislauf Verdampfer - Verdichter mit Kältemittel).
Das ist letzteres.

Die Umwälzpumpen laufen bei mir nicht nur Sekundenweise. Die sind entweder an oder aus. Das mehrmals am Tag.

Gibt es da keinen Serviceman den Du fragen kannst?
BaWü130302.11.24 10:59
Den Servicetechniker habe ich schon angefragt. Der meinte, ich sollte die Anlage mal prüfen lassen.
Kann ich natürlich machen, aber leider ist dieser ca 100 km entfernt.
Da zahl ich schon für die Anfahrtskosten 200-300€. Nur um dann uU festzustellen, dass doch alles iO ist.
schubert7902.11.24 12:28
8000 Starts am Tag? Keine Sorge, die Anfahrtskosten sind gut investiert
nibeheizungsumwälzpumpeaußengerät