Der HB denkt im Normalfall so das er möglichst wenig Arbeit mit dem Kunden hat und nicht das so das der Kunde möglichst sparsam heizt.
Bei einer gut ausgelegten Fußbodenheizung hast du normal immer genug Wasser in den Heizkreisen um ein Luft-Wasser-Wärmepumpe abzutauen.
Das trotzdem gerne Puffer verbaut werden liegt an den Einzelraumreglern, diese Sorgen durch Ihr Schaltverhalten immer wieder dafür das ganze Räume abgesperrt sind.
Soll nun der Abtauvorgang stattfinden kann es passieren das soviel Räume abgesperrt sind das nicht mehr genug warmes Wasser da ist.
Resultat ist das die Heizung auf Störung geht.
Baut der HB dagegen einen Puffer ein stellt er sicher das immer genug Wasser da ist.
Wer sich in das Heizen mit einer Wärmepumpe und Fußbodenheizung eingelesen hat wird dagegen die ERR nicht nutzen und hat daher dieses Problem garnicht.