Hallo zusammen,
wir sind mitten im Bau und ich muss mich in kürze für eine Heizsystem entscheiden.
Meine Frage ist: Lohnt sich für mich ein wasserführender Kamin in Kombination mit der Luftwärmepumpe und der Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Eckdaten zum Einfamilienhaus:
- Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche
- Jahres-Primärenergiebedarf 24,50 kWh/m²a
- Energiebedarf des Gebäudes 13,6 kWh/m²a
- Transmissionswärmeverlust 0,29 W/m²K
- beheiztes Gebäudevolumen: 705 m³
- Wärmeenergiebedarf des Gebäudes 9.277 kWh (bei 100%)
- Gebäudeheizlast nach vereinfachten verfahren liegt bei 6,5 KW (wurde mir berechnet)
-Roth Wärmepumpe Thermoaura mit 7KW Leistung
-Helios Kontrollierte-Wohnraumlüftung
-Vorbereitung für Wasserführenden Kamin und dementsprechend einen Speicher mit 850 Liter.
Mein Gedanke ist, dass die Luftwärmepumpe in den Wintertagen ineffizient wird und mit dem Heizstab ordentlich Leistung zieht. Der Kamin könnte dann in diesem Fall die Spitzenlast abfangen und die Heizung unterstützen.
Auf der anderen Seite muss die Heizung ja auch andauernd anstatt 300l Speicher einen 850l Speicher aufheizen.
Welche Meinungen und Erfahrungen habt ihr dazu? Wie wirtschaftlich ist das ganze? Ich gehe davon aus, dass ich relativ günstig durch einen Freund an Brennholz komme.
schöne Grüße
Almo
wir sind mitten im Bau und ich muss mich in kürze für eine Heizsystem entscheiden.
Meine Frage ist: Lohnt sich für mich ein wasserführender Kamin in Kombination mit der Luftwärmepumpe und der Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Eckdaten zum Einfamilienhaus:
- Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche
- Jahres-Primärenergiebedarf 24,50 kWh/m²a
- Energiebedarf des Gebäudes 13,6 kWh/m²a
- Transmissionswärmeverlust 0,29 W/m²K
- beheiztes Gebäudevolumen: 705 m³
- Wärmeenergiebedarf des Gebäudes 9.277 kWh (bei 100%)
- Gebäudeheizlast nach vereinfachten verfahren liegt bei 6,5 KW (wurde mir berechnet)
-Roth Wärmepumpe Thermoaura mit 7KW Leistung
-Helios Kontrollierte-Wohnraumlüftung
-Vorbereitung für Wasserführenden Kamin und dementsprechend einen Speicher mit 850 Liter.
Mein Gedanke ist, dass die Luftwärmepumpe in den Wintertagen ineffizient wird und mit dem Heizstab ordentlich Leistung zieht. Der Kamin könnte dann in diesem Fall die Spitzenlast abfangen und die Heizung unterstützen.
Auf der anderen Seite muss die Heizung ja auch andauernd anstatt 300l Speicher einen 850l Speicher aufheizen.
Welche Meinungen und Erfahrungen habt ihr dazu? Wie wirtschaftlich ist das ganze? Ich gehe davon aus, dass ich relativ günstig durch einen Freund an Brennholz komme.
schöne Grüße
Almo
Almo85 schrieb:
Nur wäre es super diesen dann so effizient wie nur möglich in das Heizsystem mit einzubauen.Entgegen der landläufigen Laienmeinung (bzw. der üblichen Verkaufsstrategien und Tricks) sollte man dies in einem modernen und energieeffizienten Haus tunlichst unterlassen.
Ein Kamin in einem Energieeinsparverordnung Gebäude ist einer der im Zimmer steht und nichts weiter. (Natürlich inkl. der Sicherheitseinrichtungen)
Hier gilt das Prinzip: Weniger ist mehr...