ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vereist, Laut, Dauerlast?
Erstellt am: 29.11.16 13:26
Leser11131.12.16 08:42
Hallo,
Einen Bekannten hat das Garantie und Gewährleistung gekostet.
v.G.
dertutnix schrieb:Ich habe hier etwas mitgelesen. Meine Frage: Was sagt der Planer der Anlage zu den genannten Problemen.
....momentan brauchen wir so 20-30KW am Tag je nach Außentemperatur (-5-+10)...
dertutnix schrieb:In der Fachmannebene herumzuwerken würde ich abraten, wenn man nicht ganz sattelfest.
....und ich habe mehr Zugriffe auf Daten ("Installateurmodus") da ich im über die Schulter geschaut habe... werde es nun beobachten und mal alles ergoogeln was das heißt...
Einen Bekannten hat das Garantie und Gewährleistung gekostet.
dertutnix schrieb:Das ist von -4°C bis...ca. +5°C völlig normal und für Luftwärmepumpe typisch. Allerdings ist die Abtauenergie eine Verlustenergie, die dem Heizprozeß verloren geht. Die Luftwärmepumpe sollte also nicht überdimensioniert sein und modulieren können.
...
die Außeneinheit hat nach wie vor ein Vereisungsproblem und die Umsetzung erfolgt noch... es wird/bleibt also spannend...
v.G.
dertutnix31.12.16 12:31
Der Architekt ist auch mittlerweile kritisch und der Installateur schaut regelmäßig drüber... ich habe aktuell keine Berechnungen etc. als Grundlage, wenn der Architekt.... ich werke nicht rum in den Extras der Anlage, ich schaue nur regelmäßig nun rein und fotografiere die Werte... die Luftwärmepumpe hat 7KW (Weishaupt), ob überdimensioniert oder modulierend? k.a.
Leser11131.12.16 14:58
Hallo,
sicherlich ist sinnvoll, dass der jeweilige Anbieter auch jeweils die vertragliche Haftung für zu erwartendende Verbrauchskosten übenimmt.
Wie sich das hier rein rechtlich aufteilt, ist absolut diffus!
Entweder der Architekt, siehe Vertrag, oder der Anlagenbauer. Dein Problem!
v.G.
sicherlich ist sinnvoll, dass der jeweilige Anbieter auch jeweils die vertragliche Haftung für zu erwartendende Verbrauchskosten übenimmt.
Wie sich das hier rein rechtlich aufteilt, ist absolut diffus!
Entweder der Architekt, siehe Vertrag, oder der Anlagenbauer. Dein Problem!
v.G.
Knallkörper31.12.16 15:45
dertutnix schrieb:
Der Architekt ist auch mittlerweile kritisch und der Installateur schaut regelmäßig drüber... ich habe aktuell keine Berechnungen etc. als Grundlage, wenn der Architekt.... ich werke nicht rum in den Extras der Anlage, ich schaue nur regelmäßig nun rein und fotografiere die Werte... die Luftwärmepumpe hat 7KW (Weishaupt), ob überdimensioniert oder modulierend? k.a.Ob du mit der Einstellung weiterkommst? Die Auslegungsberechnung hättest du dir doch schon längst vorlegen lassen können. Was bringt es dir, wenn der Architekt dir erzählt, dass er "auch mittlerweile kritisch" ist und wenn der Installateur regelmäßig drüberschaut? Das ist doch ein Witz. Was du brauchst sind schriftliche Forderungen nach Nachbesserung oder eben Nachweise der korrekten Planung und Ausführung mit Fristsetzung und so weiter. Was du nicht brauchst sind Zugang zur Installateur Ebene und selbst dokumentierte Werte. Nicht dein Job! Oder hast du zu viel Zeit und zu viel Geld?
dertutnix30.03.17 13:18
Aktueller Stand:
So, das "Projekt" ist zum Abschluss gekommen, bis auf Kleinigkeiten in den nächsten Wochen und Monaten scheint soweit alles zu klappen.
Die Heizung läuft nun entkoppelt versteckt auf der Garage (leise und kaum noch Vibrationen die im Haus spürbar sind), wir haben heißes Wasser seit ein paar Tagen (vorher immer nur Warm), der Verbrauch hat sich nach Aufheizung, Angleichungen der Heizkreise, etc. bei den momentanen "moderaten" Temperaturen eingependelt auf 4-10KW pro Tag, wird auch notiert täglich, Unterlagen sind soweit vollständig (Wärmebedarfsermittlung, Heizlastberechnung, diverse KfW und Energieeinsparverordnung Nachweise, Hydr. Abgleich, Blower-Dorr-Test, etc.)
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung muss noch mal nachjustiert werden (Steuerung defekt, eine Wärmerückgewinnung klappt nicht, Zonen werden umgestellt), bring dann auch noch mal was.
Soweit können wir also erst einmal damit leben und sind ins neue Haus gezogen!
Der nächste Winter wird also erwartet diesbezüglich und dann geschaut ob Sie hält was Sie verspricht (Vereisung, Verbrauch).
Kann hier gerne im Winter oder Zwischenzeitlich wieder aktualisieren wenn Interesse besteht.
So, das "Projekt" ist zum Abschluss gekommen, bis auf Kleinigkeiten in den nächsten Wochen und Monaten scheint soweit alles zu klappen.
Die Heizung läuft nun entkoppelt versteckt auf der Garage (leise und kaum noch Vibrationen die im Haus spürbar sind), wir haben heißes Wasser seit ein paar Tagen (vorher immer nur Warm), der Verbrauch hat sich nach Aufheizung, Angleichungen der Heizkreise, etc. bei den momentanen "moderaten" Temperaturen eingependelt auf 4-10KW pro Tag, wird auch notiert täglich, Unterlagen sind soweit vollständig (Wärmebedarfsermittlung, Heizlastberechnung, diverse KfW und Energieeinsparverordnung Nachweise, Hydr. Abgleich, Blower-Dorr-Test, etc.)
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung muss noch mal nachjustiert werden (Steuerung defekt, eine Wärmerückgewinnung klappt nicht, Zonen werden umgestellt), bring dann auch noch mal was.
Soweit können wir also erst einmal damit leben und sind ins neue Haus gezogen!
Der nächste Winter wird also erwartet diesbezüglich und dann geschaut ob Sie hält was Sie verspricht (Vereisung, Verbrauch).
Kann hier gerne im Winter oder Zwischenzeitlich wieder aktualisieren wenn Interesse besteht.
derSteph07.05.17 21:19
dertutnix schrieb:
Aktueller Stand:
So, das "Projekt" ist zum Abschluss gekommen, bis auf Kleinigkeiten in den nächsten Wochen und Monaten scheint soweit alles zu klappen.
Die Heizung läuft nun entkoppelt versteckt auf der Garage (leise und kaum noch Vibrationen die im Haus spürbar sind), wir haben heißes Wasser seit ein paar Tagen (vorher immer nur Warm), der Verbrauch hat sich nach Aufheizung, Angleichungen der Heizkreise, etc. bei den momentanen "moderaten" Temperaturen eingependelt auf 4-10KW pro Tag, wird auch notiert täglich, Unterlagen sind soweit vollständig (Wärmebedarfsermittlung, Heizlastberechnung, diverse KfW und Energieeinsparverordnung Nachweise, Hydr. Abgleich, Blower-Dorr-Test, etc.)
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung muss noch mal nachjustiert werden (Steuerung defekt, eine Wärmerückgewinnung klappt nicht, Zonen werden umgestellt), bring dann auch noch mal was.
Soweit können wir also erst einmal damit leben und sind ins neue Haus gezogen!
Der nächste Winter wird also erwartet diesbezüglich und dann geschaut ob Sie hält was Sie verspricht (Vereisung, Verbrauch).
Kann hier gerne im Winter oder Zwischenzeitlich wieder aktualisieren wenn Interesse besteht.Ja, bitte wieder aktualisieren .Danke und auch weiterhin alles Gute!!!
Ähnliche Themen