Fernwärmeverbrauch bei KW 55 Haus zu hoch?

4,10 Stern(e) 10 Votes
S

Scout

Wo der Zähler sitzt ist nicht so wichtig. Es muss den Volumenstrom messen,im Vorlauf oder im Rücklauf. Und an beiden Enden die Temperatur. Der Rest ist dann eine Integration aus dem Produkt von Volumenstrom und der Temperaturdifferenz.
 
L

Lumpi_LE

Du scheinst doch gern zu rechnen. Du kannst dir mit etwas fleiß recht einfach ausrechnen, wie viel Energie, schon ohne Verluste, erforderlich ist um deinen Baukörper auf x Grad anzuheben.
Nur mal grob als Beispiel:
Bodenplatte und Decke sind ca. 120.000 kg Beton. Beton hat eine spez. wk von 0,88 kJ/kgk.
Annahme das Haus ist vor dem Heizen 12°C warm und soll auf 20°C, macht ein dT von 8K.
Energie = 0,88 x 120000 x 8 = 850MJ, umgerechnet in kWh = 250 kWh.
Und jetzt das gleiche noch für Mauerwerk, Estrich, Putz...
Und dann am Ende auch noch die Verluste linear über die Zeit wieder abziehen.
das summiert sich.
 