ᐅ Estrich nach 8 Wochen 5% Restfeuchtigkeit
Erstellt am: 24.05.17 21:21
BAUerMartin 24.05.17 21:21
hallo zusammen,
Ich höre leider immer verschiedene Aussagen rund um das Thema lüften nach dem Verlegen des Estrichs.
Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.
Freitag liegt unser Estrich 8 Wochen. Im EG haben wir Anhydrit Estrich verlegt, damit wir keine dehnungsfugen im großen wohn und Essbereich haben.
Das aufheizprogramm für den Estrich von unserer Luft-Wärme-Pumpe wurde nach 28 Tagen Stück für Stück bis auf 55 Grad aufgeheizt. Währenddessen haben wir regelmäßig gelüftet.
Nun wurde gestern von unserem Fliesenleger die Feuchtigkeit im EG gemessen mit dem Ergebnis 5% Restfeuchtigkeit. Kann das sein? Ist das realistisch? Wir müssen nämlich unsere Heizung für eine Woche wieder hoch fahren?
Wir glauben eher, dass er uns einfach etwas schieben will?!
Ich höre leider immer verschiedene Aussagen rund um das Thema lüften nach dem Verlegen des Estrichs.
Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.
Freitag liegt unser Estrich 8 Wochen. Im EG haben wir Anhydrit Estrich verlegt, damit wir keine dehnungsfugen im großen wohn und Essbereich haben.
Das aufheizprogramm für den Estrich von unserer Luft-Wärme-Pumpe wurde nach 28 Tagen Stück für Stück bis auf 55 Grad aufgeheizt. Währenddessen haben wir regelmäßig gelüftet.
Nun wurde gestern von unserem Fliesenleger die Feuchtigkeit im EG gemessen mit dem Ergebnis 5% Restfeuchtigkeit. Kann das sein? Ist das realistisch? Wir müssen nämlich unsere Heizung für eine Woche wieder hoch fahren?
Wir glauben eher, dass er uns einfach etwas schieben will?!
tomtom79 26.05.17 13:46
Es gibt noch genauere Messverfahren wo proben gezogen werden, aber die kosten mehr als für eine Woche die Heizung durchlaufen zu lassen.
Wie habt ihr den gelüftet für mich klingt 5% nach 8 Wochen als zu viel.
Wie habt ihr den gelüftet für mich klingt 5% nach 8 Wochen als zu viel.
KlaRa 26.05.17 18:41
Hallo "BAUer Martin".
5% Restfeuchte in einem Calciumsulfatestrich ist schlichweg unmöglich!
Ich befürchte (nicht zu Unrecht), dass das Messverfahren in Frage zu stellen ist, mit welchem so ein unmöglich hohes Ergebnis erzielt wurde.
Bei einem Heizestrich werden wir auf jeden Fall in einem Restfeuchtebereich liegen, in welchem der Estrich bereits fest ist. Bei 5%, ungelogen, kann man einen CA (Calciumsulfatestrich) mit einem Plastiklöffel aus dem Objekt herauskratzen.
Wie hat der Betreffende gemessen, mit was für einem Verfahren, wo hat er das Probenmaterial herausgenommen, wie viel Probe hat er eingesetzt und in welcher Größe hat sich der Druck auf dem Manometer der Druckflasche eingestellt?
-------------------------
Gruß: KlaRa
5% Restfeuchte in einem Calciumsulfatestrich ist schlichweg unmöglich!
Ich befürchte (nicht zu Unrecht), dass das Messverfahren in Frage zu stellen ist, mit welchem so ein unmöglich hohes Ergebnis erzielt wurde.
Bei einem Heizestrich werden wir auf jeden Fall in einem Restfeuchtebereich liegen, in welchem der Estrich bereits fest ist. Bei 5%, ungelogen, kann man einen CA (Calciumsulfatestrich) mit einem Plastiklöffel aus dem Objekt herauskratzen.
Wie hat der Betreffende gemessen, mit was für einem Verfahren, wo hat er das Probenmaterial herausgenommen, wie viel Probe hat er eingesetzt und in welcher Größe hat sich der Druck auf dem Manometer der Druckflasche eingestellt?
-------------------------
Gruß: KlaRa
BAUerMartin 06.08.17 22:24
Kurzes Feedback:
Haus ist inzwischen fertig und wir sind seid dem 01.07. eingezogen. Mit dem Fliesenleger sind wir nicht im guten auseinander gegangen, obwohl es sogar Bekannte waren (alles offiziell!) mit Auftrag usw.
Im Endeffekt wird der Boden trocken gewesen sein, aber wir sind des Öfteren im Nachhinein noch geschoben worden.
Haus ist inzwischen fertig und wir sind seid dem 01.07. eingezogen. Mit dem Fliesenleger sind wir nicht im guten auseinander gegangen, obwohl es sogar Bekannte waren (alles offiziell!) mit Auftrag usw.
Im Endeffekt wird der Boden trocken gewesen sein, aber wir sind des Öfteren im Nachhinein noch geschoben worden.
Nordlys 06.08.17 22:37
Fliesenleger scheint in D. echter Mangelberuf zu sein. Unser musste auch erst herangezetert werden. Der BU hat drei, einer krank, einer Ferien....mehr findet er nicht. Karsten
tomtom79 07.08.17 00:35
Ist mit dem Gas Wasser scheiße doch genauso!
Ähnliche Themen