ᐅ Doppelhaushälfte mit oder ohne unterfangung-zusammengebaut
Erstellt am: 04.02.21 11:09
H
Harrybo1981
Hallo an Allen,
Diese frage würde vielmals gestellt und super von Euch antowrtet.
Wir haben weider den alte problem aber mit kleine Änderung.
Wir bauen ohne keller und nachbar mit keller.
wir haben es vereinbart das den nachbar mit kellerwand auf unsere seite zu erst anfängt und dann wird unterfangung an den wand gebaut . Die kosten teilen wir.
Jetzt kamm denn thema, falls wir im 2 wochen abstand bauen und nicht 1-2 jahre abstand, ob wir den unterfangung überhaupf brauchen.
Nachbar erhöht den keller betonwand dicke von 17 zu 26 cm um bessere halt zu bekommen.
wir bringen erde rein und verhärten es bis es zum bodenplatte ausreicht.
Hier gibt unterscheidliche meinungen. Wir treffen den statiker sein rat zu holen.
Könnt Ihr uns auch bitte mit rat helfen.
Vielen Dank voraus,
HarryBo
Diese frage würde vielmals gestellt und super von Euch antowrtet.
Wir haben weider den alte problem aber mit kleine Änderung.
Wir bauen ohne keller und nachbar mit keller.
wir haben es vereinbart das den nachbar mit kellerwand auf unsere seite zu erst anfängt und dann wird unterfangung an den wand gebaut . Die kosten teilen wir.
Jetzt kamm denn thema, falls wir im 2 wochen abstand bauen und nicht 1-2 jahre abstand, ob wir den unterfangung überhaupf brauchen.
Nachbar erhöht den keller betonwand dicke von 17 zu 26 cm um bessere halt zu bekommen.
wir bringen erde rein und verhärten es bis es zum bodenplatte ausreicht.
Hier gibt unterscheidliche meinungen. Wir treffen den statiker sein rat zu holen.
Könnt Ihr uns auch bitte mit rat helfen.
Vielen Dank voraus,
HarryBo
H
Harrybo198108.02.21 14:52Hallo An Allen,
Danke für Ihre antworten
Wir sind schon weiter gekommen. Wir warten bis nachbar keller fertig ist. unsere haus ist im nachbar statik berücksichtigt.
Leider sagt unsere staiker, unsere haus steht nur solange den nachbar haus nicht abgerissen wird. Die risiko ist immer da.
Der nachbar kann auch bedenken haben das unsere haus last auf seine wande übertragen wird. Das kann später zu risse kommen.
Den vorschlag war ein unterfangung zu bauen um spätere probleme zu eliminieren.
Wir haben gewartet bis keller fertig ist, das wird diese probleme mit unterfangung nicht haben.
Wir haben so vereinbart das wir eine streifen Fundament bauen und beton wände oder pfähle da rein stellen.
Ob es 30 cm abstand oder 1 m abstand ist wird noch berechnet. Den gemeinsame wand ist 12 m lang.
Wir schauen mal wie wir es am besten lösen und kosten teilung. Weil jetzt ist den stunzwand nur für uns so nachbar hat damit nicht zu tun.
Danke voraus,
Grüß,
Harish B
Danke für Ihre antworten
Wir sind schon weiter gekommen. Wir warten bis nachbar keller fertig ist. unsere haus ist im nachbar statik berücksichtigt.
Leider sagt unsere staiker, unsere haus steht nur solange den nachbar haus nicht abgerissen wird. Die risiko ist immer da.
Der nachbar kann auch bedenken haben das unsere haus last auf seine wande übertragen wird. Das kann später zu risse kommen.
Den vorschlag war ein unterfangung zu bauen um spätere probleme zu eliminieren.
Wir haben gewartet bis keller fertig ist, das wird diese probleme mit unterfangung nicht haben.
Wir haben so vereinbart das wir eine streifen Fundament bauen und beton wände oder pfähle da rein stellen.
Ob es 30 cm abstand oder 1 m abstand ist wird noch berechnet. Den gemeinsame wand ist 12 m lang.
Wir schauen mal wie wir es am besten lösen und kosten teilung. Weil jetzt ist den stunzwand nur für uns so nachbar hat damit nicht zu tun.
Danke voraus,
Grüß,
Harish B