ᐅ Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses
Erstellt am: 05.01.2018 23:51
Bieber0815 06.01.2018 13:15
AndreasPlü schrieb:
Wir haben massiv KfW 70 (2017) gebaut. Was bedeutet das ? Ist das gut, ok oder eher naja?Zum Vergleich unser Haus, Kalksandstein + WDVS, KfW70, Fertigstellung Juni 2016: n50 = 0,70 h^-1. does02 06.01.2018 19:22
Bei uns: 0,47
Leckagen, die noch behoben werden müssen: An der Haustür Dichtung zieht es => wird noch eingestellt.
Und unterhalb des Küchenfensters Luftzug => Wird nachträglich noch mals mit SIGA abgeklebt, bevor die Arbeitsplatte der Küche reinkommt.
Werte unter 0,50 hat unser Prüfer nur cirka 10 x im Jahr, wobei er etwa 150 BD /Jahr macht.
Leckagen, die noch behoben werden müssen: An der Haustür Dichtung zieht es => wird noch eingestellt.
Und unterhalb des Küchenfensters Luftzug => Wird nachträglich noch mals mit SIGA abgeklebt, bevor die Arbeitsplatte der Küche reinkommt.
Werte unter 0,50 hat unser Prüfer nur cirka 10 x im Jahr, wobei er etwa 150 BD /Jahr macht.
Bieber0815 06.01.2018 22:44
does02 schrieb:
An der Haustür Dichtung zieht esDie meisten Tests werden deshalb durch die Haustür gemacht. R.Hotzenplotz 17.07.2018 23:11
Wird der Blower Test immer erst nach Bezug durchgeführt oder wann ist der ideale Zeitpunkt?
Knallkörper 17.07.2018 23:27
Bevor diejenigen Teile der Konstruktion, die die Luftdichtheit gewährleisten sollen, nicht mehr zu erreichen sind. Wie soll man sonst die Lecks finden und nachbessern? Z.B. sollte der Trockenbau nicht vor dem BDT begonnen haben, wenn dahinter eine Dampfbremsfolie ist. Nach Einzug ist mindestens ungewöhnlich, sag ich mal.
Müllerin 17.07.2018 23:29
Nach Bezug ist eigentlich zu spät weil dann uU eben undichte Stellen wieder aufgerissen und ausgebessert werden müssen. Kannste dann noch mal Putzen/ Malern je nach Stelle...