Wärmebedarf kW Einfamilienhaus berechnen, wie DG beheizen

4,80 Stern(e) 4 Votes
T

Tobiax

Hallo!

Wir bauen ein massive Kfw70 Einfamilienhaus mit 152qm (1,5 Geschosse).
Eine Treppe führt bereits zum DG (26qm). Hier sind noch einmal 26qm. Diese sollen erstmal als Stauraum dienen. Sobald 2 Kinder da sind, wird das DG allerdings als Gäste-/Arbeitszimmer genutzt. Die Option einer kleinen Badezimmers wollen wir uns auch offen halten. Die Decke zwischen 1.OG und DG ist Holz.
Im EG/1.OG ist eine Fussbodenheizung mit Luft-/Wasser- Wärmepumpe vorgesehen.

Ich habe daher 2 Fragen:

1) Wieviel kW muss meine Anlage bei 152qm bzw. 178qm haben? Gibt es da eine Faustformel?

2) Wie würdet ihr das DG zwecks Heizung vorbereiten?
Im Hinterkopf habe ich immer, daß dies eventuell unser Leben lang nur als Stauraum genutzt wird oder nur sehr selten als Arbeitszimmer/Gästezimmer.

Tobiax...
 
B

Bauexperte

Hallo,

Im EG/1.OG ist eineFussbodenheizung mit Luft-/Wasser- Wärmepumpe vorgesehen.

Ich habe daher 2 Fragen:

1) Wieviel kW muss meine Anlage bei 152qm bzw. 178qm haben? Gibt es da eine Faustformel?
Das solltest Du mit Deinem Anbieter besprechen und ihn auffordern, das in der Heizlastberechnung entsprechend zu berücksichtigen. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe muß in jedem Fall für den Fall der Spitzboden-Nutzung größer dimensioniert werden ... auch wenn Du es vlt. nie brauchen wirst. Versäumst Du die Anlage entsprechend anzupassen und Du brauchst den zus. Platz später, wirst Du Dich ärgern und nur mit hohen Kosten aus der Nummer herauskommen.

2) Wie würdet ihr das DG zwecks Heizung vorbereiten?
  • Die Anpassung der Luft-Wasser-Wärmepumpe an den Spitzboden benötigt zus. Wärmebedarf sowie Vor- und Rücklauf der Leitungen zum Geschoss bis Oberkante Decke.
  • für die spätere Elektroinstallation sollten 2 Leerrohre verlegt werden
  • für die spätere Installation eines DU-Bades im Spitzboden muß ein Kalt-/Warmwasseranschluss sowie ein Abwasserrohr bis Oberkante Decke geführt werden.

Freundliche Grüße
 

€uro

Hallo,
....Ich habe daher 2 Fragen:
1) Wieviel kW muss meine Anlage bei 152qm bzw. 178qm haben? Gibt es da eine Faustformel?
Nein, es muß eine exakte Heizlastberechnung und Heizflächenauslegung, Hydraulik vorliegen. Ob hier eine Luftwärmepumpe überhaupt insgesamt zielführend ist, sollte man vorher überprüfen lassen.
Da hier noch einige Ungeklärtheiten bestehen, sollte, wenn Luftwärmepumpe, diese in jedem Fall Vollmodulation gewährleisten!

v.g.
 
Zuletzt aktualisiert 26.04.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26281 Beiträgen


Ähnliche Themen
Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben