Verstehe ich das richtig, dass das Gerät maximal 2000W an Strom ziehen kann? Die 3,5kW ist nur die theoretische Kühlleistung.
Bei 3,5KW (Auslegung, bzw. Nennleistung) würde das Gerät 780W verbrauchen.

Die Kühlleistung wäre von 0,9 KW (min) bis 4,2 KW (über Nennleistung). Vmtl. würde er dann bei 4,2KW die 2000W verbrauchen.
 