ᐅ Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung
Erstellt am: 16.10.21 18:40
D
Daniel-Sp21.10.21 21:32Ist vielleicht ein 3-Wegeventil verbaut, welches nicht mehr von WW-Kreislauf auf den Heizkreis umschaltet?
Kenne das Innere deiner Wärmepumpe leider nicht.
Kenne das Innere deiner Wärmepumpe leider nicht.
D
Daniel-Sp21.10.21 21:37Andere Möglichkeit bei getrennten Umwälzpumpen ist die Heizkreispumpe defekt oder der elektrische Anschluss gelöst.
Das Rätsels Lösung interessiert mich.
Das Rätsels Lösung interessiert mich.
A
Alessandro22.10.21 08:35mach mal Fotos von den einzelnen Menüpunkten. Ich hab noch kein Manual dazu gefunden.
Nachdem die UWP im letzten Winter anscheinend funktioniert hat, tippe ich auf einen Defekt.
Ich geh davon aus dass die UWP von der Anlage angesteuert wird, die aber natürlich nicht überprüfen kann ob die funktioniert. Deshalb wird sie im Menü auch als "aktiv" dargestellt.
Mach mal die Sicherung raus, und überprüfe die Anschlüsse an der UWP (ob sich da eine Verbindung oder ein Stecker gelöst hat).
Durch die minimalen Vibrationen, kann das schon mal vorkommen.
Nachdem die UWP im letzten Winter anscheinend funktioniert hat, tippe ich auf einen Defekt.
Ich geh davon aus dass die UWP von der Anlage angesteuert wird, die aber natürlich nicht überprüfen kann ob die funktioniert. Deshalb wird sie im Menü auch als "aktiv" dargestellt.
Mach mal die Sicherung raus, und überprüfe die Anschlüsse an der UWP (ob sich da eine Verbindung oder ein Stecker gelöst hat).
Durch die minimalen Vibrationen, kann das schon mal vorkommen.