ᐅ IP Schutzart für Klingel an Mauerpfahl?
Erstellt am: 28.03.20 19:23
Hallo,
kurze Frage: Ich möchte an der Mauer direkt an der Strasse einen Klingelknopf installieren. Die Klingel wird an ein 27V System angeschlossen. Der Klingelknopf ist an der Mauer ohne Regenschutz angebracht (nach Süden zeigend, dabei kein Ueberstand).
Welche IP Schutzart ist erforderlich? Reicht IP44, oder sollte ich eher hoeher gehen (z.B. IP67)?
Danke für Eure Hilfe!
kurze Frage: Ich möchte an der Mauer direkt an der Strasse einen Klingelknopf installieren. Die Klingel wird an ein 27V System angeschlossen. Der Klingelknopf ist an der Mauer ohne Regenschutz angebracht (nach Süden zeigend, dabei kein Ueberstand).
Welche IP Schutzart ist erforderlich? Reicht IP44, oder sollte ich eher hoeher gehen (z.B. IP67)?
Danke für Eure Hilfe!
V
Vicky Pedia28.03.20 21:33per Definition wäre dann IP67 erforderlich. Jedoch hast du Niederspannung ohne Risiko. gibt es ein Bild vom Klingelknopf?
H
hampshire29.03.20 09:11IP44 ist eine Wette auf einen baldigen Kurzschluss.
Die erste Zitter 6 steht für Staub- und Berührungsschutz, die zweite Ziffer für Dichtigkeit gegen Feuchtigkeit.
IP 44:
Die erste Zitter 6 steht für Staub- und Berührungsschutz, die zweite Ziffer für Dichtigkeit gegen Feuchtigkeit.
IP 44:
- geschützt gegen feste Fremdkörper > 1mm und gegen Berührung mit Draht
- geschützt gegen Spritzwasser
- dicht gegen Staub, geschützt gegen Berührung
- geschützt gegen schweres Strahlwasser