Wie entstehen Temperaturschwankungen an einer Frischwasser

4,00 Stern(e) 6 Votes
D

Domski

Nochmal: was heißt vorher. Eine gute Frischwasser braucht nur ein Delta von 1-2 Grad zwischen Puffervorlauf und Warmwasser-Abgang. Aber 60° an der Frischwasser sind schon heftig, einmal wegen dem Energiebedarf und dann auch wegen Kalk. Welche Härte hat dein Wasser?
 
F

fonsi99

Nochmal: was heißt vorher. Eine gute Frischwasser braucht nur ein Delta von 1-2 Grad zwischen Puffervorlauf und Warmwasser-Abgang. Aber 60° an der Frischwasser sind schon heftig, einmal wegen dem Energiebedarf und dann auch wegen Kalk. Welche Härte hat dein Wasser?
Hallo.
60 Grad an der Frischwasser wurden uns vorgegeben, da Mehrfamilienhaus 5 Einheiten. Soll angeblich Vorschrift beim Mehrfamilienhaus sein...
Ich selbst würde ja auf 55 Grad gehen.
Wasserhärte nicht so hart. Ca. 10 GdH. Kalkausfall also nicht so heftig.
Der Puffer hat aktuell ca. 65 Grad. Zwischen Puffer und Frischwasser ist ein Begrenzer auf 65 Grad montiert. Thermometer VL zur Frischwasser meist bei 60 Grad. Frischwasser Anzeige VL zeigt jedoch 65 Grad an.
Frischwasser aktuell auf 58 Grad, Zirkulation aktuell auf 53 Grad.
Also sollte mit diesen Daten die Frischwasser ja ohne Schwankungen laufen.
Doch muß man das Warmwasser immer wieder nachregeln, da die Temperatur nicht gehalten wird.
Deshalb verwundert es mich ja, dass diese Schwankungen auftreten.
 
F

fonsi99

Nochmal: was heißt vorher. Eine gute Frischwasser braucht nur ein Delta von 1-2 Grad zwischen Puffervorlauf und Warmwasser-Abgang. Aber 60° an der Frischwasser sind schon heftig, einmal wegen dem Energiebedarf und dann auch wegen Kalk. Welche Härte hat dein Wasser?
Nachtrag: Der Puffinhalt für die Frischwasser wurde von den 1000L großzügig gehalten. Fühler wurde etwas nach unten versetzt. Deshalb steht der Frischwasser viel vom rund 60 Grad Heizwasser zur Verfügung.
 
D

Domski

Dann nimm dir ein günstiges IR Thermometer und beobachte den tatsächlichen Temperaturverlauf am Warmwasserabgang der Frischwasser während eines längeren Zapfvorgang. Der sollte annähernd der eingestellten Temperatur sein und nahezu konstant.

Evtl. Reagiert die Ladepumpe zu langsam oder zu ungenau auf Änderungen im Durchfluss.
 
F

fonsi99

Dann nimm dir ein günstiges IR Thermometer und beobachte den tatsächlichen Temperaturverlauf am Warmwasserabgang der Frischwasser während eines längeren Zapfvorgang. Der sollte annähernd der eingestellten Temperatur sein und nahezu konstant.

Evtl. Reagiert die Ladepumpe zu langsam oder zu ungenau auf Änderungen im Durchfluss.
Alles klar. Kannst mir eine Nachricht mit Deiner Email senden? Dann könnte ich Dir Fotos senden. Danke
 
Zuletzt aktualisiert 23.04.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26280 Beiträgen


Ähnliche Themen
Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben