ᐅ Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55
Erstellt am: 20.02.18 22:07
T
toxicmolotof22.02.18 12:55Also 6cm Dämmung auf der Bodenplatte und dann wollt ihr KFW55 erreichen?
Hast du Einblick in die Berechnungsunterlagen? Irgendwie kann ich mir (Laie) nicht vorstellen dass das zueinander passen soll.
Hast du Einblick in die Berechnungsunterlagen? Irgendwie kann ich mir (Laie) nicht vorstellen dass das zueinander passen soll.
T
turbotopo22.02.18 13:12was sollte ich konkret ändern lassen? Mehr Dämmung?
der Anbieter lasst immer mit sich reden
der Anbieter lasst immer mit sich reden
T
toxicmolotof22.02.18 13:57Woher sollen wir das wissen? Was sagt die energetische Berechnung? Was sagt der Sachverständige, der die Begleitung für die Bestätigung für die KFW macht?
Du dämmst nur soviel, wie es die Berechnung des Energieberaters (oder wer sonst den Wärmeschutznachweis rechnet) vorsieht, um KFW 55 zu erreichen.
Wenn der sagt, 6cm unter Estrich langt, dann wird das so sein - ich halte es aber auch für unwahrscheinlich.
Bauen selber KFW 55, in Summe sieht der Energieberater 20cm Dämmung WLG 035 vor. Das Bauteil erreicht damit U = 0,164 W/m²K. Dies allerdings nur als Beispiel, konzeptionell geht das sicher auch anders.
Wenn der sagt, 6cm unter Estrich langt, dann wird das so sein - ich halte es aber auch für unwahrscheinlich.
Bauen selber KFW 55, in Summe sieht der Energieberater 20cm Dämmung WLG 035 vor. Das Bauteil erreicht damit U = 0,164 W/m²K. Dies allerdings nur als Beispiel, konzeptionell geht das sicher auch anders.
T
turbotopo23.02.18 23:17und wie genau teilt sich deine Dämmung auf?
Ähnliche Themen