ᐅ Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage
Erstellt am: 17.02.23 16:29
D
dream2023
Liebe User,
Ich bin leider etwas überfordert, damit, ob unsere Fußbodenheizung richtig geplant wird. Das Haus befindet sich noch im Rohbau. Ich habs beim GU die Verlegepläne und Heizlastberechnungen angefordert. Die Heizlast wurde gem. DIN EN 12381 berechnet. Diese Berechnung liegt mir vor und das Ergebnis des Planungsbüros.
Die Verlegeabstände beträgt überwiegend 18cm außer in den Badezimmern (einmal 6, einmal 12 cm) und. Hauswirtschaftsraum. (24cm) Was mich allerdings mehr verunsichert ist die Tatsache, dass in beiden Bädern eine Unterdeckung der Heizlast beschrieben wird ("Fehlwärme ...kW"). Zusätzliche Heizgeräte sind dort bisher nicht geplant.
Darf ich die Planung Posten, sofern ich persönliche Daten und die Daten des Planungsbüros schwärze?
Viele Grüße
Ich bin leider etwas überfordert, damit, ob unsere Fußbodenheizung richtig geplant wird. Das Haus befindet sich noch im Rohbau. Ich habs beim GU die Verlegepläne und Heizlastberechnungen angefordert. Die Heizlast wurde gem. DIN EN 12381 berechnet. Diese Berechnung liegt mir vor und das Ergebnis des Planungsbüros.
Die Verlegeabstände beträgt überwiegend 18cm außer in den Badezimmern (einmal 6, einmal 12 cm) und. Hauswirtschaftsraum. (24cm) Was mich allerdings mehr verunsichert ist die Tatsache, dass in beiden Bädern eine Unterdeckung der Heizlast beschrieben wird ("Fehlwärme ...kW"). Zusätzliche Heizgeräte sind dort bisher nicht geplant.
Darf ich die Planung Posten, sofern ich persönliche Daten und die Daten des Planungsbüros schwärze?
Viele Grüße
D
dream202320.02.23 10:19Ja also die Unterdeckung in den Bädern ist schon ein Problem für mich. Aber ja ich denke auch, dass man da noch es noch deichseln kann.
Grundsätzlich hätte ich auch eher zu 15 cm Verlegeabstand in den Wohn und Schlafräumen tendiert. Das geht mit dem geplanten System ja nicht. Alles auf 12 cm runter ist vielleicht etwas zu viel des Guten...
Die Planung stammt vom Planungsbüro, das er beauftragt hat. Es hatte sich aber am Telefon so angehört als würde das dann auch so umgesetzt. Ich hab ihn jetzt um einen Termin gebeten und dann schauen wir mal, was er da noch vorschlägt zur Optimierung. Das Ergebnis des Gesprächs, teile ich dann gerne mit.
Ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Fußbodenheizung.
Grundsätzlich hätte ich auch eher zu 15 cm Verlegeabstand in den Wohn und Schlafräumen tendiert. Das geht mit dem geplanten System ja nicht. Alles auf 12 cm runter ist vielleicht etwas zu viel des Guten...
Die Planung stammt vom Planungsbüro, das er beauftragt hat. Es hatte sich aber am Telefon so angehört als würde das dann auch so umgesetzt. Ich hab ihn jetzt um einen Termin gebeten und dann schauen wir mal, was er da noch vorschlägt zur Optimierung. Das Ergebnis des Gesprächs, teile ich dann gerne mit.
Ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Fußbodenheizung.
D
dream202320.02.23 11:10OWLer schrieb:
Warum wollt ihr eigentlich 15°C in der Diele und im Hauswirtschaftsraum haben bzw. überall sonst nur 20°C? Ist das nicht etwas frisch?Diele wundert mich sehr tatsächlich. Die Werte haben wir so nicht vorgegeben. Was wäre denn ein geeigneter Wert für Wohnräume? Ist 20 da zu wenig? Was wäre angemessen? 22?
Weil das so in der Norm steht, Bad 24°, Wohnräume 20 °, Nebenräume 15°. Wenn der Heizi es so baut wie der Planer gerechnet hat, dann würde ich da auch noch etwas hochgehen. Das führt ja zu (ohnehin sinnvolleren) kleineren Verlegeabständen in den Wohnräumen. Pass auf, dass sie nicht einfach die Vorlauftemperatur hochdrehen um die Werte zu erreichen.
D
Daniel-Sp20.02.23 13:09Moin,
eine Temperaturdifferenz von 24°C zu 15°C ist bei KfW 55 nicht zu erreichen. Wenn das dann so umgesetzt wird wie geplant, heizt du mit dem sowieso unterdeckten Bad die Nebenrräume mit.
Lass lieber mit 24°C für die Bäder und 22°C für den Rest planen.
Wird auch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung eingebaut?
eine Temperaturdifferenz von 24°C zu 15°C ist bei KfW 55 nicht zu erreichen. Wenn das dann so umgesetzt wird wie geplant, heizt du mit dem sowieso unterdeckten Bad die Nebenrräume mit.
Lass lieber mit 24°C für die Bäder und 22°C für den Rest planen.
Wird auch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung eingebaut?