So rein Interessehalber um den Verlauf / bzw die Steigung der Heizkurve zu verstehen, welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr sagen wir mal bei :
0°C Außentemperatur bei welcher Raumtemperatur und Dämmstandrd bei Fußbodenheizung-Wärmepumpen Kombination?
Hintergrund der Frage :
meine Logik sagt mir wenn ich zb. 22°C Raumtemperatur haben will, muss ich mindestens eine Vorlauf-Temperatur von 22 und mehr °C haben also eine Temperaturdifferenz, da ich mal gelernt habe das es einen Temperaturunterschied geben muss damit eine Wärmeübertragung stattfindet?
Wenn meine meine Heizung jetzt also bei 12°C Außentemperatur anspringt müsste meine Vorlauftemperatur meine Logik nach ja irgendwo bei 22°C -25°C anfangen? Demenentsprechend bei nur noch 5°C Außentemperatur schon irgendwo bei 27°C sein, und bei 0°C Richtung 30°C gehen.
Jetzt geht die Auslegung ja nach Bauort und Außentemperatur ja bis -12°C Außentemperatur, wenn ich bei 0°C ja schon 30°C Vorlauf fahren würde
( meiner Logik nach) müsste die Vorlauftemperatur ja bei -12°C irgendwo 40°C betragen? Aber die ganzen Auslegeungen für die Fußbodenheizung basieren doch immer/meistens auf max. 35°C Vorlauftemperatur für Wärmepumpen.
Natürlich spielt die Dämmung des Hauses und Die Raumtemperaturen immer noch eine Rolle. Oder ist die Steigerung der Vorlauf-Temperaturen so flach das diese sich doch nur um 0,5-1°C bei Außentemperatursprüngen von 0-5°C Schritten erhöht?
0°C Außentemperatur bei welcher Raumtemperatur und Dämmstandrd bei Fußbodenheizung-Wärmepumpen Kombination?
Hintergrund der Frage :
meine Logik sagt mir wenn ich zb. 22°C Raumtemperatur haben will, muss ich mindestens eine Vorlauf-Temperatur von 22 und mehr °C haben also eine Temperaturdifferenz, da ich mal gelernt habe das es einen Temperaturunterschied geben muss damit eine Wärmeübertragung stattfindet?
Wenn meine meine Heizung jetzt also bei 12°C Außentemperatur anspringt müsste meine Vorlauftemperatur meine Logik nach ja irgendwo bei 22°C -25°C anfangen? Demenentsprechend bei nur noch 5°C Außentemperatur schon irgendwo bei 27°C sein, und bei 0°C Richtung 30°C gehen.
Jetzt geht die Auslegung ja nach Bauort und Außentemperatur ja bis -12°C Außentemperatur, wenn ich bei 0°C ja schon 30°C Vorlauf fahren würde
( meiner Logik nach) müsste die Vorlauftemperatur ja bei -12°C irgendwo 40°C betragen? Aber die ganzen Auslegeungen für die Fußbodenheizung basieren doch immer/meistens auf max. 35°C Vorlauftemperatur für Wärmepumpen.
Natürlich spielt die Dämmung des Hauses und Die Raumtemperaturen immer noch eine Rolle. Oder ist die Steigerung der Vorlauf-Temperaturen so flach das diese sich doch nur um 0,5-1°C bei Außentemperatursprüngen von 0-5°C Schritten erhöht?
A
Alessandro19.11.21 14:43Malz1902 schrieb:
Mal ne andere Frage habe meine Heizkurve nochmal etwas gesenkt, von 0.16 auf 0.1. Jetzt Taktet die Wärmepumpe in 24h 15mal bei AT im 24h mittel 7°C
Bei Heizkurve 0.16 und bei gleicher AT hingegegen wurde nur 3-4 mal getaktet. Was ist nun besser? Niedriegere Heizkurve und mehr takten oder etwas höhere Heizkurve und weniger takten?15x bei 7°C AT sind absolut in Ordnung! Da braucht man sich keine Gedanken zu machen...
D
Daniel-Sp19.11.21 17:22Alessandro schrieb:
15x bei 7°C AT sind absolut in Ordnung! Da braucht man sich keine Gedanken zu machen...Sehe ich anders...Mehr Worte werden benötigt
Die Anlage muss halt erst mal einigermaßen eingestellt werden, dann landest automatisch bei der „richtigen „ Anzahl von Starts.
Heizkurve alleine sagt „garnüschd“ aus. Man braucht schon alle relevanten Parameter.
Malz1902 schrieb:
Habe die Heizkurve von 0,2 auf 0.24 angehoben,
Malz1902 schrieb:🙄
Heizkurve nochmal etwas gesenkt, von 0.16 auf 0.1.
Heizkurve alleine sagt „garnüschd“ aus. Man braucht schon alle relevanten Parameter.
driver55 schrieb:
Die Anlage muss halt erst mal einigermaßen eingestellt werden, dann landest automatisch bei der „richtigen „ Anzahl von Starts.
🙄
Heizkurve alleine sagt „garnüschd“ aus. Man braucht schon alle relevanten Parameter.Welche brauchst/ hättest du denn gerne? Ich denke mal da bei Heizkurve 0.16 nur 3 Takte in 24h stattfinden denke ich das schon gut eingestellt ist. Die Änderung von 0.16 auf 0.1 hat sich die Temperatur im haus um 0.1 Grad verändert
Malz1902 schrieb:
Die Änderung von 0.16 auf 0.1 hat sich die Temperatur im haus um 0.1 Grad verändertBei welcher Außentemperatur? 0.1 klingt wirklich sehr ambitioniert. Da bin ich doch auf deinen Erfahrungsbericht beim Frost nächste Woche gespannt!
OWLer schrieb:
Bei welcher Außentemperatur? 0.1 klingt wirklich sehr ambitioniert. Da bin ich doch auf deinen Erfahrungsbericht beim Frost nächste Woche gespannt!At im 24h mittel momentan bei 5grad und alles gut, aber bin auch mal auf minus Grade gespannt