Hallo, ich habe mal einen eigenen Faden aufgemacht.
Ich brauche mal eure Hilfe.
Bei mir läuft eine Vaillant 75/6 mit 200 l Pufferspeicher und 300 Warmwasser Speicher.
Das Objekt ist ein Haus von BJ 1997, gedämmt nach dem Standard von 1995. 147 qm Wohnfläche mit HK und in 3 Räumen den Rücklauf in den Fußboden verlegt.
Fassade ist 17,5 Kalksandstein, Dämmung und Verklinkerung
Heizlast berechnet vom HB mit 8,5 KW
Hydraulischer Abgleich ist auch gemacht
Mein Problem ist, dass meine Hütte nicht richtig warm wird und der Verbrauch bei AT -5 Grad mit 55-58 KWh recht hoch ist.
Meine Einstellungen sind an der Steuerung
Heizkurve 0,75
Absenkmodus normal
Raumaufschaltung aktiv, mit inaktiv bring es von Verbrauch nichts
Bivalenzpunkt -8
Heizstab aus
Offset Pufferspeicher 6k
Gebäudepumpe 1350l
Mein Problem ist, ich bekomme den Anbau, als schwächsten Raum nicht warm. Liegt mit den Einstellungen knapp unter 20 Grad
Sie bekommt die Vorlauf Temperaturen nicht hin.
Heizkurve 0,75 Vorlauf Soll 48 Grad gestern war sie bei 46 Grad
Heute schafft sie nur 39-40
AT war ähnlich bei -2 Grad
Sie läuft fast durch, hat seit in Bertriebnahmen 76 Starts. Denke so wie es sein soll.
Die Wärmepumpe ist knapp ausgelegt, aber dass sie bei —3 Grad schon Probleme hat, war nicht angedacht. Dass für ein paar Tage der Heizstab mitlaufen sollte, war ja gewollt. Deswegen keine größere.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, bin kein Fachmann in diesem Segment. Bitte um Nachsicht.
Wenn noch Angaben fehlen reiche ich sie gerne nach
Danke Matz
Ich brauche mal eure Hilfe.
Bei mir läuft eine Vaillant 75/6 mit 200 l Pufferspeicher und 300 Warmwasser Speicher.
Das Objekt ist ein Haus von BJ 1997, gedämmt nach dem Standard von 1995. 147 qm Wohnfläche mit HK und in 3 Räumen den Rücklauf in den Fußboden verlegt.
Fassade ist 17,5 Kalksandstein, Dämmung und Verklinkerung
Heizlast berechnet vom HB mit 8,5 KW
Hydraulischer Abgleich ist auch gemacht
Mein Problem ist, dass meine Hütte nicht richtig warm wird und der Verbrauch bei AT -5 Grad mit 55-58 KWh recht hoch ist.
Meine Einstellungen sind an der Steuerung
Heizkurve 0,75
Absenkmodus normal
Raumaufschaltung aktiv, mit inaktiv bring es von Verbrauch nichts
Bivalenzpunkt -8
Heizstab aus
Offset Pufferspeicher 6k
Gebäudepumpe 1350l
Mein Problem ist, ich bekomme den Anbau, als schwächsten Raum nicht warm. Liegt mit den Einstellungen knapp unter 20 Grad
Sie bekommt die Vorlauf Temperaturen nicht hin.
Heizkurve 0,75 Vorlauf Soll 48 Grad gestern war sie bei 46 Grad
Heute schafft sie nur 39-40
AT war ähnlich bei -2 Grad
Sie läuft fast durch, hat seit in Bertriebnahmen 76 Starts. Denke so wie es sein soll.
Die Wärmepumpe ist knapp ausgelegt, aber dass sie bei —3 Grad schon Probleme hat, war nicht angedacht. Dass für ein paar Tage der Heizstab mitlaufen sollte, war ja gewollt. Deswegen keine größere.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, bin kein Fachmann in diesem Segment. Bitte um Nachsicht.
Wenn noch Angaben fehlen reiche ich sie gerne nach
Danke Matz
Martin62 schrieb:
Die Wärmepumpe ist nicht zu klein. Was passiert, wenn du ein Leistungsstärkere einbaust? Dein Heizkosten werden nicht mehr bezahlbar sein. Meine schafft das ja auch bei 126m² + 60m² Keller und wie auch schon geschrieben, mit genug Reserve. Wie das bei -20°C aussieht wird man sehen (hoffentlich nicht 😉 ). Du hast doch ein Infrarot Thermometer, gehe mal damit die Fenster ab. Sehr oft sind die Fenster und Terrassentüren nicht richtig eingestellt oder Dichtungen defekt.Fenster liegen bei 17-18 Grad. Sollte nicht dass Problem sein. Ich denke es fehlt jetzt ein HK im AnbauJ
Jesse Custer13.01.24 13:07Ich plädiere trotzdem dafür, die Heizkörper in den anderen Räumen nochmals genau zu betrachten, sprich:
- überall alles auf
- Temperatur beobachten
- dort, wo zu heiß, Durchfluss am kleinen roten Einstellventil verringern
- Temperatur weiter beobachten
Das müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn der Karren nicht zum Laufen gebracht würde.
Ebenso stimme auch ich zu, den Karren mal kurz stromlos zu machen - irgendwo hat sich da was aufgehängt und Du schleppst das die ganze Zeit mit. Die 88°C Vorlauf-Temperatur ist ein gutes Indiz dafür.
Nebenbei: für was steht die immer wieder zu sehende Abkürzung "WT"? Wärmetauscher ist hier ja keiner drin... und die Wassertemperatur wird mit Sicherheit keinen Einfluss auf die Wärmepumpe haben... und zu klein sollte sie auch nicht sein...
- überall alles auf
- Temperatur beobachten
- dort, wo zu heiß, Durchfluss am kleinen roten Einstellventil verringern
- Temperatur weiter beobachten
Das müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn der Karren nicht zum Laufen gebracht würde.
Ebenso stimme auch ich zu, den Karren mal kurz stromlos zu machen - irgendwo hat sich da was aufgehängt und Du schleppst das die ganze Zeit mit. Die 88°C Vorlauf-Temperatur ist ein gutes Indiz dafür.
Nebenbei: für was steht die immer wieder zu sehende Abkürzung "WT"? Wärmetauscher ist hier ja keiner drin... und die Wassertemperatur wird mit Sicherheit keinen Einfluss auf die Wärmepumpe haben... und zu klein sollte sie auch nicht sein...
Matz1969 schrieb:
Die Verrohrung der Anlage
Foto 1 ist mit Vorlauf und Anlage
Foto 2 mit Vorlauf und Rücklauf in die Decke
Der Rest ist spektakulärUnd was passiert danach? gibt es irgendwo heizkreisverteiler? Was ist das schwarze Ding im Rücklauf wo das blanke Rohr reingeht? Was ist das blanke Rohr?Ähnliche Themen