Hallo zusammen,
ich mache nun einen separaten Thread hierzu auf, da bereits in einem anderen Thread mir dazu geraten wurde, dies nochmals genauer überprüfen zu lassen und mehrere Meinungen einzuholen.
Mir liegt aktuell keine Heizlastberechnung zugrunde (wurde alles über den Installateur geregelt) und folgendes Gerät wurde für unser Einfamilienhaus vorgesehen.
Ob überhaupt hierzu was berechnet wurde, kann ich nicht sagen.
--> Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe mit kompletter Innenaufstellung im Nutzkeller)
--> Tecalor TTL 9.5
Wir haben ein KFW 55 Haus, Ziegel, 160m² Wohnfläche im EG+DG -- zusätzlich 80m² Nutzfläche im Keller.
Uns wurde dieses Tecalor bModell vorgeschlagen, "verkauft" und auch bereits geliefert.
Nun meine Frage:
Ist dieses Gerät völlig Fehl am Platz, bzw. überdimensioniert, oder nicht?
Wenn eine Heizlast berechnet wurde, würde dann Tecalor überhaupt zu solch einem Gerät raten?
Wir befinden uns aktuell in der Rohinstallationsphase unseres Neubaus.
Ich freue mich über jegliches Feedback zu Tecalor!
ich mache nun einen separaten Thread hierzu auf, da bereits in einem anderen Thread mir dazu geraten wurde, dies nochmals genauer überprüfen zu lassen und mehrere Meinungen einzuholen.
Mir liegt aktuell keine Heizlastberechnung zugrunde (wurde alles über den Installateur geregelt) und folgendes Gerät wurde für unser Einfamilienhaus vorgesehen.
Ob überhaupt hierzu was berechnet wurde, kann ich nicht sagen.
--> Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe mit kompletter Innenaufstellung im Nutzkeller)
--> Tecalor TTL 9.5
Wir haben ein KFW 55 Haus, Ziegel, 160m² Wohnfläche im EG+DG -- zusätzlich 80m² Nutzfläche im Keller.
Uns wurde dieses Tecalor bModell vorgeschlagen, "verkauft" und auch bereits geliefert.
Nun meine Frage:
Ist dieses Gerät völlig Fehl am Platz, bzw. überdimensioniert, oder nicht?
Wenn eine Heizlast berechnet wurde, würde dann Tecalor überhaupt zu solch einem Gerät raten?
Wir befinden uns aktuell in der Rohinstallationsphase unseres Neubaus.
Ich freue mich über jegliches Feedback zu Tecalor!
tomtom79 schrieb:
Ich bezweifle das ein kfw55 Haus 9kw heizlast hat.
Leider kann ich kein Link posten, dort könntest du selbst eine Grobe Heizlastberechnung Berechnung durchführen.Anbei die Berechnung. Die detaillierte 6 seitige Berechnung gibt es auch noch.
driver55 schrieb:
Das ist keine Berechnung, sondern eine Zusammenfassung einer (vermutlich) falschen Berechnung.
Oder baut ihr auf der Zugspitze?
Ich lese BaWü, -12Grad.
Never 9 kW. Nichtmal ohne KfW55!Hier anbei die komplette Heizlastberechnung.
B
Benutzer20031.12.21 09:59